【Frage und Antwort, Frage 068】27.06.2016: Methoden zur Behebung ungenauer Fernmessungen des Flüssigkeitsstands. Nach der Beantwortung werden die Lösungen angezeigt; es reicht aus, die wichtigsten Punkte richtig zu beantworten, um Punkte zu erhalten. 1. Mit dem Messgerät in Verbindung treten. 2. Ein Arbeitsticket ausstellen und die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen umgehen. 3. Das Messgerät kalibrieren. 4. Nach Abschluss der Arbeiten eine Weile abwarten, bevor die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder aktiviert werden.
Eine ungenaue Fernmessung des Flüssigkeitsspiegels lässt sich zunächst dadurch überprüfen, ob die Druckleitung der Übertrageeinheit verstopft oder undicht ist, ob die Stromspannung stabil ist, ob der Übertragungsgeber sowie das Anzeigegerät kalibriert sind und ob die Übertragungsleitungen geerdet sind usw.
Ungereimtheiten zwischen den Anzeigen der Vor-Ort-Messgeräte und den Fernübertragungen entstehen in der Regel dadurch, dass der entsprechende Wert für 4-20mA nicht richtig eingestellt ist. Zum Beispiel entspricht 4 Milliampere am Messgerät vor Ort einem Wert von 0 ; 20 Milliampere entsprechen 5 Metern, während bei den digitalen Anzeigen am entfernten Ende oder im DCS 20 mA 7 Metern entsprechen. Es gibt außerdem das Problem des Verzögerungseffekts.
Überprüfen Sie den Verschiebungsgrad der Fernmessgeräte. Überprüfen Sie, ob die Fernmessgeräte defekt sind
1. Mit dem Messgerät in Verbindung treten. 2. Ein Arbeitsticket ausstellen und die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen umgehen. 3. Das Messgerät kalibrieren. 4. Nach Abschluss der Arbeiten eine Weile abwarten, bevor die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder aktiviert werden.
Wenn bekannt ist, um welche Art von Fernübertragungssensor es sich handelt, und wenn es keine großen Abweichungen bei den Daten im Bereich 4–20 mA gibt, dann bedeutet das, dass der Schwimmer nicht mit der tatsächlichen Flüssigkeitshöhe übereinstimmt. Möglicherweise ist der Schwimmer blockiert oder bewegt sich nicht richtig; Wenn die von der Umschaltplatte angezeigten Werte mit der tatsächlichen Flüssigkeitshöhe übereinstimmen, aber die elektrischen Signale ungenau sind, liegt entweder ein Problem mit dem Sensor vor oder die Installation ist fehlerhaft ; Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Genauigkeit nicht ausreicht, können Sie einen Transmitter auf Basis des magnetoelektrischen Effekts verwenden. Dieser wird an der Außenwand des Schwenkrohres befestigt und ermöglicht eine Genauigkeit von bis zu 1 mm.
Ungereimtheiten zwischen den Anzeigen der Vor-Ort-Messgeräte und den Fernübertragungen entstehen in der Regel dadurch, dass der entsprechende Wert für 4-20mA nicht richtig eingestellt ist. Zum Beispiel entspricht 4 Milliampere am Messgerät vor Ort einem Wert von 0 ; 20 Milliampere entsprechen 5 Metern, während bei den digitalen Anzeigen am entfernten Ende oder im DCS 20 mA 7 Metern entsprechen. Es gibt außerdem das Problem des Verzögerungseffekts.
1, Die Glasplatte verfügt über einen Vor-Ort-Füllstandsmesser; wenden Sie sich an die Messtechnikabteilung.