Wenn die Rohre durch den Entwässerungskanal verlaufen, müssen sie 0,9 m über den Rand des Kanals hinausragen. Was bedeutet diese Entfernung? ?

2016-06-29View Original

Thread Content

Vorschrift 9.1.5 der Normen für den Entwurf von Öltanks: Die Enden der Schächte müssen mindestens 0,6 m über dem Fuß des Hangs oder der Straßenbasis liegen. Wenn sie durch Entwässerungskanäle führen, müssen sie mindestens 0,9 m über dem Rand dieser Kanäle liegen. Was bedeutet diese Entfernung? ?
Reply #22016-06-29
Es bedeutet, dass bei einem Flanschanschluss der Flansch 0,9 Meter vom Rand des Ablaufkanals entfernt sein muss, um Lecks zu verhindern und zu vermeiden, dass während der Wartung Material in den Kanal gelangt.
Reply #32016-07-12
Schutzrohre dienen dazu, Leitungen zu schützen, die durch den Straßenbelag oder Entwässerungskanäle verlaufen. An den Enden der Schutzrohre muss ein Stück herausragen, damit das Wasser von den Hängen oder dem Straßenbelag nicht in die Schutzrohre eindringen und die darin befindlichen Leitungen korrodieren kann. Im Abflusskanal fließt ständig Wasser, das leicht über die Wände des Kanals schäumen oder durchdringen kann. Wenn die Enden der Rohre zu kurz sind, kann das Wasser leicht eindringen, was den Rohren im Inneren des Kanals schadet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.