Ich möchte Sie um Rat fragen bezüglich der Bestätigung von Alarmen und der Alarmwerte

2016-07-13View Original

Thread Content

Kann die 1-Ingenieurstation in den jeweiligen Systemen, die von den verschiedenen Benutzern genutzt werden, die Bestätigungen der Alarme der einzelnen Bedienstationen aufzeichnen? 2– Wenn sich die Alarmeinstellungen an einer Bedienstation ändern, ändern sich dann auch die Einstellungen an den anderen Stationen?
Reply #22016-07-14
Die Parameteranpassung hat wohl etwas mit dem Austausch von Kommunikationsdaten zu tun
Reply #32016-07-14
Die Ingenieurstation kann die Alarme der einzelnen Bediungsstationen nicht aufzeichnen. Wenn an einer Bediungsstation die Einstellungen für die Alarmsignale geändert werden, ändern sich auch die Einstellungen an den anderen Stationen
Reply #42016-07-14
Sie meinen die Polizeiberichtsarchive, oder? .
Reply #52016-07-14
1. Die Alarmmeldung dient dazu, festzustellen, ob es sich um eine Aktion des Bediopers handelt – diese Funktion ist in den meisten DCS-Systemen vorhanden.
2. An der Bediostation werden eigentlich nur die Parameterwerte der internen Funktionsblöcke des Controllers geändert. Daher ändern sich auch die angezeigten Alarmwerte auf den anderen Bediostationen, sobald dort Änderungen vorgenommen werden.
Reply #62016-07-14
Wird die Erfassung dieser Funktionen synchronisiert? Ändert sich der Alarmwert nach der Anpassung auch im Controller?
Reply #72016-07-14
Es gibt hier keine Frage von Synchronisation oder Asynchronisation – er wird einfach in den historischen Daten aufgezeichnet. Zu Punkt zwei habe ich bereits sehr klar geantwortet.
Reply #82016-07-15
1-Kann die Ingenieurstation die Bestätigungsprotokolle der Alarme der einzelnen Bediinstationen aufzeichnen? ----------------------------------------------------------------------------------------- In PCS7 gilt auch die Bestätigung eines Alarms als Aufzeichnung einer Aktion – sie wird im Alarmarchiv des Servers gespeichert. In den Aufzeichnungen der Aktionen kann man nachverfolgen, ob bei einer Änderung der Alarmeinstellungen an einer Steuerstation auch die Einstellungen an den anderen Stationen geändert werden ----------------------------------------------------------------------------------------- Im Allgemeinen werden die Alarmeinstellungen im Controller (Untersteuerungseinheit) gespeichert, wodurch die anderen Bedienstationen zwangsläufig synchronisiert sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.