Das PLC-System der Pumpen in unserer Fabrik stoppt häufig aufgrund von Vibrationen. Die Vibrationssensoren weisen jedoch keine Störungen auf. Zwischen dem Massepotential der Geräte und dem Erdenpotential besteht ein Unterschied von etwa 12 V. Wir vermuten, dass dies auf Störungen zurückzuführen ist – doch die Quelle dieser Störungen kann derzeit nicht ermittelt werden. Um das Massepotential auszugleichen, ist es bisher nicht möglich, das negative Potential der Geräte mit dem Erdenpotential zu verbinden (es kommt zu einem Stromausfall). Könnten Sie bitte helfen, herauszufinden, was die Ursache dafür ist?
Nach den Vorschriften muss das Messgerät mit dem Erdschutznetz der Elektroanlage verbunden werden, andernfalls entsteht eine Potentialdifferenz.
Wenn du es nicht verstehst, dann handele nicht einfach drauflos. Egal, wie man die Erde im Werk anlegt – es gibt nur eine einzige Erde, verstehen Sie? Andernfalls entsteht ein Potentialunterschied. Diejenigen, die sich mit Messgeräten auskennen, wissen, was P-Erde bedeutet.
Es wäre am besten, ein Schaltplan anzugeben. Bei der Verbindung von Instrumenten und Steuerungssystemen tritt das oft auf. Die Erdungsmethode ist tatsächlich sehr wichtig. Wenn es wirklich schwierig ist, sie umzusetzen, kann man eine Isolierungsmethode zur Verbindung verwenden ; Oder kann die Anzeigeseite auf Potentialfreier Schaltung betrieben werden?
Wenn die Messungsspannung und die elektrische Masse nicht miteinander verbunden sind, sollte es keinen Spannungsunterschied von 12 V geben. Entweder gibt es ein Problem mit der elektrischen Anlage, oder mit der Messungsspannung – oder die Null- und Masseleitungen werden miteinander verbunden, oder es handelt sich um ein Gerät mit Leckströmen. Es wird empfohlen, die Erdung zu überprüfen und anschließend den Erdwiderstand zu messen. Falls das Problem nicht gelöst werden kann, kann man in Erwägung ziehen, die elektrischen Messgeräte mittels eines Relais vom Stromnetz zu trennen.