Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Jiangtai Ren am 24.7.2016 um 16:31 bearbeitet. Wenn sich Wasser in den Gusseisenventilen der Rohrleitungen befindet und dieses Wasser nicht abgepumpt wird, dann wird bei Temperaturen zwischen -20 und -30 °C im Inneren der Ventile Eis entstehen, wodurch die Ventile zerbrechen können. Aber wenn das Wasser im Ventilkörper vollständig entleert wurde und keine Isolierung vorhanden ist, kann der Ventilkörper bei Temperaturen von -20 bis -30 °C zerbrechen? Wie wäre es, wenn stattdessen Gussgraphitstahl und Gusseisen verwendet würden? Ich bitte um Rat.
Ventile und Rohrleitungen werden im Winter nicht in Betrieb genommen. Das Entleeren des Wassers ist daher von großer Bedeutung. Wenn Wasser vorhanden ist – insbesondere wenn die Rohrleitungen voll mit Wasser sind – kann das Einfrieren im Winter dazu führen, dass die Rohrleitungen und Ventile zerbrechen. Wenn das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird, sind die Ventile und Rohrleitungen im Winter sicher
Meinen Sie, wenn das Wasser vollständig abgelassen ist, wird der Gusseisenventilkörper auch bei Temperaturen von -20 bis -30 °C nicht zerbrechen?
Ja, aber ich diskutiere hier darüber, ob es ohne Isolierung zum Zerbrechen durch Frost kommen kann.
Achten Sie auf das Phänomen der Gegenausdehnung des Wassers, andere Stoffe weisen es nicht auf. Das Zerreißen durch Frost geschieht aufgrund der Ausdehnung des Wassers – ohne Wasser passiert das nicht.
Wenn das Wasser im Ventilkörper abgeleitet wird, friert der Ventilkörper nicht ein – das gilt sowohl für Gussgraphitstahl als auch für Gusseisen
Genau, das ist dasselbe Prinzip wie bei der Außenlagerung von Rohrverbindungen
Auf diese Frage bin ich letztes Jahr gestoßen – der Kunde befand sich in Panjin, Provinz Liaoning. Damals bestanden alle Ventile aus Gusscast iron. Die Bauunternehmen nutzten Gusscast iron, um Kosten zu sparen. Zudem wurde eine Dämmung verwendet: Außerhalb der Rohre befand sich ein dünnes Dampfrohr, und darüber wurde eine Dämmschicht angebracht. Die Ventile wurden 3 Jahre lang verwendet – fast ein Jahr lang floss kein Medium durch sie, insgesamt also fast 2 Jahre. Es traten keine Risse auf. Allerdings gab es bei einigen kleinen Ventilen im letzten Jahr Risse aufgrund von Stickstoff – vermutlich lag das daran, dass im Ventilkörper Wasser vorhanden war oder die Dämmung nicht richtig ausgeführt wurde. Bei Ventilen ohne Dampfheizung traten Risse im Ventilkörper auf – insgesamt 3 Ventile waren betroffen. In solchen Regionen im Norden empfehle ich den Einsatz von Ventilen aus Gusseisen. Doch auch hier muss eine gute Dämmung vorhanden sein. Solange im Inneren des Ventilkörpers kein Eis entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit von Rissen gering. Zudem gilt: Je niedriger die Temperatur des Ventilkörpers aus Gusscast iron ist, desto geringer ist der Druck, den der Ventilkörper aushalten muss. Wenn man also eine gute Dämmung verwendet, gibt es kaum Probleme mit Ventilen aus Gusscast iron. Man sollte nur auf zwei Dinge achten: 1. Im Inneren der Rohre darf kein Eis entstehen. 2. Die Oberflächentemperatur des Ventilkörpers sollte über der normalen Temperatur liegen – sonst könnte der Druck im Rohr dazu führen, dass der Ventilkörper reißt. Am besten bleibt die Oberflächentemperatur auch in den kältesten Zeiten bei etwa 20–30 Grad. Das ist meine persönliche Meinung – bitte entschuldigen Sie eventuelle Fehler
Dieser Beitrag wurde zuletzt von WJHSWSW am 26.7.2016 um 19:49 bearbeitet. Einsatztemperatur der Gussstahlventile: -30~350°C. Einsetzbarkeitstemperatur von Gussstahlventilen: -15~250°C. Temperaturbereich für Kohlenstahlventile: -29~450℃. Man kann erkennen, dass -30°C bereits die Grenze überschreitet oder erreicht – es treten leicht Probleme auf. Es ist daher besser, eine Isolierung hinzuzufügen.
Im Allgemeinen wird eine Ventilklappe nicht durch Frost beschädigt, solange sich kein Wasser darin befindet. Selbst wenn sich Wasser im Ventil befindet, muss dies nicht unbedingt zu einer Beschädigung führen. In meinem Winter kann die Temperatur bis zu -30° sinken. Einige Ventile sind nicht mit Isolierung versehen – doch das ist in Ordnung. Es hängt jedoch auch vom Material der Ventilklappe sowie von der zulässigen Betriebstemperatur ab. Wenn man Angst vor Frostschäden hat, sollte man zunächst prüfen, welche Betriebstemperatur für das Ventil geeignet ist – und ob eine Isolierung notwendig ist