Probleme bezüglich der Seriellen Kommunikation zwischen MTL und DCS

2016-08-07View Original

Thread Content

In unserer Fabrik wird die Erfassung und Anzeige der Temperatursignale über den Mehrkanal-Temperaturwandler MTL838B-MBF sowie über die Serielle Schnittstelle der Karte ECS-700 COM741 von Zhejiang University Central Control realisiert. In letzter Zeit tritt das Problem auf, dass die Kommunikationsdaten unregelmäßig auf Null zurückgesetzt werden. Ich frage die Experten: Was könnte die Ursache dafür sein?
Reply #22016-08-07
Nachdem wir die Hardware-Baudrate des MTL-Multitempertaturwandlers sowie die interne Baudrate in der DCS-Kommunikationskonfiguration von 9600 auf 19200 geändert hatten, zeigte das Gerät wieder normal. Könnten Sie bitte die Gründe analysieren?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.