Kürzlich wurde dieses Gerät zur Überprüfung des Warmwassersystems eingesetzt. An allen Wärmeaustauschern, durch die das Warmwasser floss, wurden Proben entnommen und analysiert – und zwar direkt nach den Wärmeaustauschern. Die Ergebnisse zeigten, dass der COD-Wert des Warmwassers fast überall bei etwa 13–15 mg/L lag. Gestern wurde eine Wasserprobe entnommen; das Wasser hatte eine hellgelbe, durchsichtige Farbe und fühlte sich auf der Haut glatt an. Ich weiß nicht, wie das Warmwasser in euren Geräten ist.
Mit welchem Medium wird die Wärme deines Warmwassers ausgetauscht? Ein so hoher COD-Wert deutet darauf hin, dass Öl in das Warmwasser gelangt ist. Überprüfen Sie das und entfernen Sie den undichten Wärmetauscher. Zudem sollte das Warmwasser ausgetauscht werden
Es wird derzeit untersucht, aber es scheint etwas unrealistisch zu sein, den Wärmetauscher herauszunehmen und zu bearbeiten. Die Ergebnisse der Probenentnahmen hinter den verschiedenen Wärmetauschern sind ebenfalls nicht zufriedenstellend
Suche nach Wärmeaustauschern, bei denen der Druck des Wärmeträgers höher ist als der von heißem Wasser. Davon gibt es wohl nicht viele
Auf das Warmwassersystem muss besonders geachtet werden. Es handelt sich um ein geschlossenes System – bei Problemen ist es schwierig, diese zu erkennen. Sobald ein Problem auftritt, werden alle Wärmetauscher im Warmwassersystem beschädigt.
Überprüfen Sie die Warmwasser- und Deckenkreislaufwärmetauscher.
Ich weiß nicht, welcher Druck höher ist – der des Warmwassers oder der des Öls im Kreislaufsystem. Bei uns wird zur Versorgung mit Öl in diesem System eine Frequenzumrichterpumpe verwendet; der Druck ist dabei deutlich niedriger als der des Warmwassers. Im Falle eines Lecks gelangt das Warmwasser in das Ölsystem