Wie kann ein Lager mit PVC-Dach in ein Lager der Klasse A mit zweiter Brandwiderstandsklasse umgewandelt werden?

2016-08-30View Original

Thread Content

Wie kann ein Lager mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern, das mit PVC-Dachplatten gedeckt ist und über einen Stahlrahmen verfügt, in ein Lager der Klasse A mit einer Brandwiderstandsklasse 2 umgewandelt werden? Danke.
Reply #22016-08-30
„Vorschriften für den Brandschutz in der Gebäudeplanung“: Einige Anforderungen sind wie folgt: Gebäude mit einer Brandwiderstandsklasse 2 haben eine gemischte Konstruktion aus Stahlträgern, Stahlbetonkolonnen oder Ziegelwänden; 3.2.12 Abgesehen von Lagerhäusern der Klassen A und B sowie Hochhauslagern darf die Brandwiderstandsfähigkeit der nicht tragenden Außenwände von Gebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse 1 oder 2, sofern es sich um nicht brennbare Wände handelt, nicht unter 0,25 Stunden liegen ; Wenn brennhemmende Wände verwendet werden, sollte die Dauer nicht unter 0,50 Stunden liegen. Bei Nichttragewänden von Gebäuden (Lagerräumen) der Feuerwiderstandsklassen I und II, Kategorien D und E, mit 4 Stockwerken oder weniger, ist die Feuerbeständigkeit nicht begrenzt, sofern brennhemmende Wände verwendet werden. 3.2.13 Bei Raumtrennwänden in Gebäuden (Lagerräumen) mit einer zweiten Feuerwiderstandsklasse muss, sofern brennhemmende Wände verwendet werden, die Feuerwiderstandsdauer um 0,25 Stunden erhöht werden. 3.2.14 In mehrstöckigen Fabrikgebäuden und Lagerhäusern mit einer zweiten Feuerwiderstandsklasse dürfen als Bodenbeläge Beton mit Zugbewehrung verwendet werden; deren Feuerwiderstandsdauer muss mindestens 0,75 Stunden betragen. 3.2.15 Bei Dächern von Gebäuden (Lagerräumen) mit einer Brandwiderstandsklasse I oder II darf die Brandwiderstandsdauer der Dachplatten jeweils mindestens 1,50 Stunden bzw. 1,00 Stunden betragen. 3.2.16 Die Dachdeckungen von Gebäuden (Lagerräumen) mit einer Brandwiderstandsklasse von 1 oder 2 müssen aus nicht brennbaren Materialien hergestellt werden. Für die Dachabdichtung sollten brennhemmende oder nichtbrennbare Materialien verwendet werden. Wenn brennbare Materialien zum Einsatz kommen und auf brennbaren oder nichtbrennbaren Dämmmaterialien verlegt werden, dann müssen sowohl die Abdichtungsmaterialien als auch die brennbaren oder nichtbrennbaren Dämmmaterialien mit einer nichtbrennbaren Schutzschicht versehen werden.
Reply #32016-09-02
Stahlträger und Stahlrippen werden mit Brandschutzfarbe gestrichen, wodurch die Brandwiderstandsfähigkeit 1 Stunde beträgt. Die Dachdeckung besteht aus Leichtstahl-Dächern, wobei als Dämmmaterial Glaswolle oder Steinwolle sowie andere nicht brennbare Materialien verwendet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.