Ursachen dafür, dass der Drehzahlsensor der Anlage bei niedrigen Drehzahlen keine Werte anzeigt

2016-09-01View Original

Thread Content

Eine Dampfturbine mit 6 Drehzahlsonden – es handelt sich dabei angeblich um Elektroflussinduktions-Sonden. Es ist nicht bekannt, von welchem Hersteller sie stammen. Es gibt keinen Vorverstärker. Bei der Installation sollten die Sonden zunächst bis zum Anschlag eingeführt und anschließend um einen Kreis gedreht werden. Beim Testen traten Probleme auf: Von den 6 Sonden zeigten 2 erst ab einer Drehzahl von etwa 500 Umdrehungen pro Minute eine Drehzahl an; bei niedrigeren Drehzahlen zeigten sie 0 an. Was könnte die Ursache dafür sein?
Reply #22016-09-01
Ersetzen durch magnetoelektrisch. Anschluss an den Drehzahlmesser. Wenn es sich um elektromagnetische Wirbelströme handelt – wie bei Produkten chinesischer Hersteller – dann sollten Sie mit dem Hersteller in Verbindung treten, um das Problem zu lösen. Importiert, durch lokale Produktion gelöst.
Reply #32016-09-01
Normal, denn Ihre Sonde ist keine Niedriggeschwindigkeitssonde. Um niedrige Drehzahlen überwachen zu können, benötigt man eine Niedriggeschwindigkeitssonde
Reply #42016-09-01
6 identische Sensoren, die genauso installiert werden; die anderen 4 werden normal verwendet
Reply #52016-09-01
Richtig, es ist nicht möglich, Ihnen alle Sensoren für niedrige Drehzahlen zu installieren – sicherlich werden einige davon Sensoren für niedrige Drehzahlen sein
Reply #62016-09-02
Danke, ich frage den Hersteller später nach:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.