Die für den Laseranalysator (Vier-Leiter-System) erforderliche Betriebsspannung beträgt 18–36 VDC, der Stromverbrauch liegt bei 900–1000 mA. Die Leistung des Geräts beträgt 20 W. Die Steuerungskabine befindet sich etwa 200 Meter vom Einsatzort entfernt. Für die Steuerungskabine wird eine separate Siemens-Quelle mit 24VDC/10A verwendet. Bei Messungen am Analysegerät lag die Spannung bei 23,8 V. Allerdings konnte das Analysegerät nicht gestartet werden. Wenn man ein Kabel abtrennt und mit einem Multimeter den Strom misst, beträgt dieser nur 70 mA. Auch ein Ersatz für die Siemens-Quelle mit 24VDC/20A half nicht. Offenbar liegt das Problem daran, dass der Strom zu niedrig ist, wodurch das Analysegerät nicht funktionieren kann. Was sollte in solch einer Situation getan werden? Vielen Dank an alle
Wurde es im Analysegerät überprüft? Ich habe dieses Ding noch nie berührt, soll ich darauf achten?
Zuerst müssen Sie überprüfen, ob der Durchmesser Ihres Kabels ausreicht. Die gemessene Spannung sollte im normalen Betriebsbereich des Messgeräts liegen. Wenn Sie vermuten, dass die Stromversorgung unzureichend ist, können Sie einfach 220 V direkt vor Ort anschließen und den Transformator dort prüfen
Ihr Analysegerät verbraucht nur 20 W Leistung – daher reicht eine Stromversorgung mit 480 W sicher aus. Bei einem Kabel von 200 Metern Länge liegt der Spannungsabfall bei 23,8 V, was ebenfalls im Normalbereich liegt. Ich denke, das hat wenig mit der Stromversorgung zu tun. Um auszuschließen, dass das Problem an der Stromversorgung liegt, kann man die Stromversorgung vor Ort ausprobieren – man könnte dazu einen regulierbaren Gleichstromtransformator verwenden
Es wurde bestätigt: Es handelt sich um einen Defekt an der Siemens-Stromversorgung. Nach dem Austausch der Siemens-Stromversorgung ist alles in Ordnung. Vielen Dank!