Fisher DVC6200

2016-09-07View Original

Thread Content

Gibt das Zentrale Steuerungssystem einem Ventilpositionierer ein Signal von 0 %, ist das Ventil geöffnet; bei 100 % ist es geschlossen. Wie stellt man den Positionierer ein, damit das Zentrale Steuerungssystem dem Ventil ein 0%-Signal gibt und es sich somit im geschlossenen Zustand befindet? ? ? Keine Änderung der Rückwirkung des Zentralsteuerungssystems
Reply #22016-09-07
Man kann sich die Einstellungen des Lokalisators ansehen und mit dem Handsteuergerät die entsprechenden Parameter prüfen.
Reply #32016-09-07
Die Rückkopplung des Positioniers sollte auch änderbar sein
Reply #42016-09-07
Das muss an der Ingenieurstation angepasst werden, um die Rückwirkung zu ändern. Bei „hart“ gibt es doch kein Menü zur Anpassung der Rückwirkung, oder?
Reply #52016-09-08
Ich habe das Menü zur Anpassung der Rückstellkraft des DVC6200 nicht gefunden,,, Gibt es eine Möglichkeit der Schreibschutzfunktion?
Reply #62016-09-09
Manuelle Einstellung – Ausgänge – Ausgänge des TransMitters: Änderung des Zustands der Ventile bei 4 mA
Reply #72016-09-09
1. Wählen Sie im Menü „Configure“ die Option „Manual Setup“.
2. Im Menü „Manual Setup“ wählen Sie „Outputs“.
3. Wählen Sie anschließend „Transmitter Outputs 4mA-Value Close“.
4. Nach der Einstellung sollten Sie auf „Senden“ klicken
Reply #82016-09-09
Es gibt im Allgemeinen zwei Methoden. In einem Fall wird die Ausgabe der Zentraleinheit invertiert – dabei wird nicht die Steuerwirkung invertiert, sondern die Ausgabe der AO-Einheit. In einem anderen Fall wird der Messbereich im Positionierer invertiert, sodass der obere Grenzwert 0 und der untere Grenzwert 100 ist. Mit dem DV6200 habe ich es noch nicht ausprobiert, aber mit dem DV6000 schon
Reply #92016-09-11
Das kann nur bedeuten, dass die Lüftungsöffnung deines Lokalisators falsch angebracht ist.
Reply #102016-09-13
Ändern Sie das Signal auf „Direkt“ oder „Rückwärts“ über das HART-Kommunikationsgerät
Reply #112016-09-13
Stellen Sie sicher, dass die Gasleitungen richtig angeschlossen sind. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, wählen Sie zunächst „Out of Service“ aus. Anschließend wählen Sie in der Konfiguration „Transmitter Outputs 4mA-Value Close“, speichern und senden. Zuletzt darf man nicht vergessen, auf „in serves“ zurückzukehren. Versuchen Sie es!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.