Auswahl eines Thermometers für Abwasserbecken

2016-09-29View Original

Thread Content

Das Unternehmen verfügt über einen Abwasserbehälter mit einer Tiefe von sieben bis acht Metern, der für Edelstahl im Allgemeinen keine Korrosionswirkung hat. Der Wasserspiegel liegt im Wesentlichen bei etwa 5 bis 6 Metern. Um die Wassertemperatur am Boden zu messen, ist es sinnvoll, einen Thermometer zu verwenden, der über ein standardisiertes Signal Fernübertragung ermöglicht.
Reply #22016-09-29
Man kann eine Platinwiderstandssensoreinheit Pt100 wählen
Reply #32016-09-29
Die Frage ist: Können die Wärmewiderstände, von denen die beiden oben gesprochen haben, wirklich so lang hergestellt werden? Um bis auf den Grund des Pools zu gelangen, habe ich jetzt auch dieses Problem
Reply #42016-09-29
Ich denke, der Threadersteller könnte versuchen, Bruder Schwein vom sechsten Stock zu kontaktieren.
Reply #52016-09-29
Die mit Kabeln ausgestatteten funktionieren auf keinen Fall. Man kann einfach einen 8 Meter langen, vergüteten Edelstahl-PT100 nach Maß anfertigen lassen. Die Wärmewiderstände dienen nur zur Temperaturmessung an der Oberfläche; der Rest besteht aus mit Edelstahl umhüllten Drähten. So lang wie gewünscht. Ich habe 10-Meter-Versionen gesehen.
Reply #62016-10-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cubel am 4.10.2016 um 08:12 bearbeitet. Es wird empfohlen, eine vergütete Widerstandssensoren zu verwenden, deren Einbau tief genug ist – mindestens 8 Meter. Dadurch wird sich die Temperaturmessung nicht über 304 belaufen. Für die Fernübertragung wird ein Transmitter empfohlen; man kann auch einen mit HART-Technologie wählen, damit die DCS-Daten aufgenommen werden können.
Reply #72016-10-04
50 ist kein Problem, 200 ist etwas schwierig, 500 oder 5000 ist im Grunde unmöglich. Dabei kommt es jedoch nicht auf die Tiefe des Brunnens an, sondern auf die Wassertiefe. Über dem Brunnen befindet sich nur Luft – daher ist keine Verstärkung notwendig. Im Gegenteil: Ihre Lösung ist am besten, denn sie ist kostengünstig und praktisch.
Reply #82016-10-04
Zunächst muss man die Struktur des Abwasserbehälters betrachten: 1. Wenn eine seitliche Montage möglich ist, kann man einen gewöhnlichen, mit Transmitter ausgestatteten, vergüteten Temperaturmesser verwenden. 2. Wenn nur eine obere Montage möglich ist, kann ebenfalls ein gewöhnlicher, mit Transmitter ausgestatteter, vergüteter Temperaturmesser verwendet werden; Es ist auch eine Kabelvariante möglich; bei dieser Variante hängt es von den konkreten Bedingungen ab, ob die untere Stufe fixiert werden muss. Beide Varianten sollten am besten miteinander verglichen werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.