Probleme mit der Kommunikation zwischen Honeywell und Dritten?

2016-10-07View Original

Thread Content

Ich bin kein DCS-Techniker; das DCS-System in meiner Fabrik kommuniziert mit externen Systemen über S7-200. 1. Die Konfiguration des DCS-Systems ist vollständig in Ordnung, es wurde bereits zuvor verwendet. 2. S7-200 war für etwa anderthalb Jahre lang ohne Stromversorgung; die Ausgangsspannung der Kommunikationsleitung betrug 3 V. “Die Kommunikationsleitungen sind nicht markiert, und auch die Anschlussstellen für die Kommunikationsleitungen sind nicht markiert. 3, Zwei Kommunikationsverteiler – bei keinem der Kanäle ist eine Nummer angegeben. Es ist nicht bekannt, welcher Kanal zuvor verwendet wurde. Die Kommunikations-Kupferdrähte sind in Ordnung; der Widerstand der Drähte beträgt 2,6 Ohm. Jeder Kanal ist mit der Anschlussweise „links positiv, rechts negativ“ verbunden. Keines der TX- und RX-Lichter auf dem Switch leuchtet. Bei der Prüfung mit der Anschlussweise „links negativ, rechts positiv“ leuchtet bei jedem Kanal nur das RX-Licht. 4. Die Kommunikation zwischen dem DCS und Drittanbietern wird aktiviert; bei einer Anschlussweise mit Plus auf der linken und Minus auf der rechten Seite kann keine Kommunikation hergestellt werden. Keine der Lampen auf dem Switch leuchtet, ein Umkehranschluss wurde nicht getestet. 5. Welche sind die Hauptgründe dafür, dass bei der Verbindung „links positiv, rechts negativ“ die TX- und RX-Lampen nicht leuchten? “Bei der „Linkes negativ, Rechtes positiv“-Verbindungsleitung leuchtet nur eine Lampe – wie entsteht diese Situation? Aktivieren Sie den DCS-Kanal erst, nachdem die Kommunikationsleitungen umgelegt wurden. Aufgrund mangelnder Erfahrung frage ich mich, ob diese Methode funktioniert – könnte das Umlegen der Kommunikationsleitungen die Switch-Ports beeinträchtigen?
Reply #22016-10-08
Serienkommunikation ist eine schwierige Sache, denn es reicht aus, einen Punkt zu verbinden. Wenn die Verbindung jedoch nicht hergestellt werden kann, brauchen Anfänger viel Zeit dafür. Hier sind einige meiner Erfahrungen und Empfehlungen aus der Kommunikationsarbeit: 1. Welche sind die Hauptgründe dafür, dass die TX- und RX-Lampen nicht leuchten?   Ich kümmere mich bei der Kommunikation nicht darum, ob die Lichter leuchten oder nicht, sondern nur darum, ob Daten zwischen den beiden Parteien gelesen und geschrieben werden können. Kommunikation erfolgreich, Leuchtdiode blinkt. Die Kommunikation ist nicht erfolgreich, die Anzeigelampe blinkt nicht. Es ist nicht nötig, sich zu sehr darum zu kümmern. 2. Kann eine umgekehrte Verkabelung die Switch-Ports beeinträchtigen? Die Kommunikation erfolgt über Niederspannungssignale; bei häufiger Kommunikation kann es zu Fehlern bei den Verbindungsleitungen kommen. Deshalb sollte man versuchen, die Verbindungsleitungen umzudrehen. Wenn möglich, wird empfohlen, Drittanbieter-Serial-Communicationssysteme zu verwenden. Mit Kommunikationswerkzeugen wie modscan und modsim kann man zunächst die Kommunikation zwischen den beiden Seiten überprüfen, um herauszufinden, auf welcher Seite ein Problem vorliegt. Wenn die Kommunikation an einem Punkt funktioniert, ist es einfacher, auch die Kommunikation mit den anderen Punkten herzustellen. Konfigurieren Sie alle Parameter der Seriellen Kommunikation, wie die Baudrate, die Paritätskontrolle, die Datenbits sowie die Stopbits. Auch die Geräteadresse ist wichtig – viele Menschen, mit denen ich zu tun hatte und die zum ersten Mal mit der Kommunikation arbeiteten, machten diesen Fehler. Modbus-Kommunikation: Wenn alle Parameter der Master- und Slave-Schlüsselstationen korrekt eingestellt sind, ist die Kommunikation eigentlich nicht so kompliziert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.