Thread Content
Wie kann man mit einem Multimeter die drei Anschlüsse des Wärmewiderstandsmoduls eines PLC messen, wenn man die Nummern der Anschlüsse nicht kennt? Soll man dazu den Ohmmeter- oder den Spannungsmeßmodus verwenden, um herauszufinden, welcher Anschluss mit einem Ende des Wärmewiderstands verbunden ist und die anderen beiden Anschlüsse mit dem anderen Ende des Wärmewiderstands?
Ich empfehle Ihnen, es erst nach dem Demontieren zu testen
Es wurde keine Wärmewiderstandssonde angeschlossen – es geht vielmehr darum, mit einem Messgerät die Termine des Temperaturmoduls zu überprüfen, um herauszufinden, welche Anschlüsse für eine dreifachleitige Wärmewiderstandssonde verwendet werden sollen
Zuerst werden die Leitungen abgezogen. Anschließend wird mit einem Multimeter der Widerstand des Wärmewiderstands gemessen. Die beiden Leitungen, zwischen denen der Widerstand sehr gering ist, gehören zum selben Anschlusspunkt. Es ist nicht sinnvoll, ein Dreileitersystem in ein Zwei-Leitersystem umzuwandeln – die Genauigkeit nimmt mit zunehmender Länge des Kabels ab.
Das wurde noch nicht getestet, es wurde alles nach dem Anschlussplan verbunden. Wenn etwas falsch ist, muss man einfach die Kabel anpassen.
Wenn das der Fall ist, können Sie es direkt anhand des Eingangs feststellen
Es ist nicht notwendig, einen Multimeter zu verwenden – man kann stattdessen eine Widerstandskiste oder einen Widerstand mit einem Wert von etwa 100 verwenden.