Ich bitte um Rat: Für einen Luftstrom von 3000 m³/h bei Temperaturen von 20–60 Grad Celsius – welcher Wärmetauscher ist dann erforderlich? Die Erwärmung erfolgt mit Dampf; der Druck der Luft beträgt 0,3 MPa und der Druck des Dampfs ebenfalls 0,3 MPa. Wie hoch ist der Wärmetauschkoeffizient bei einem Gasaustausch zwischen Luft und Dampf? Wie hoch ist in der Regel die Strömungsgeschwindigkeit zwischen den Rohren?
Reply #22016-10-28
Es wird empfohlen, dass der Moderator die Beiträge im 2. Stock überprüft – es handelt sich dabei um solche unverständlichen, sinnlosen Beiträge. Lehren, die nicht zum Thema passen, sind allesamt unbedeutend. . . . . Zur Sache: Der Beitragstäter gibt zu wenig Informationen an, und das kann zu Missverständnissen führen. Wenn es sich um die Erwärmung von kalter Luft bei 0,3 MPa mit gesättigtem Wasserdampf bei ebenfalls 0,3 MPa handelt, dann ist die Situation einfach. Falls es keine Rückgewinnung des kondensierten Wassers gibt, muss nur angegeben werden, welche Wärmeübertragungselemente verwendet werden, damit der Wärmeübergangskoeffizient berechnet werden kann. Die Strömungsgeschwindigkeit hängt ebenfalls vom Wärmeübertragungselement ab. Außerdem gibt es Anforderungen an den Energieverbrauch des Materials und so weiter. . . . Warum wird behauptet, dass Unklarheit entsteht, weil der Verfasser fragt: „Wie hoch ist der Wärmetauschkoeffizient zwischen Gasen?“ Man fragt sich, ob beabsichtigt ist, die Luft mit überhitztem Dampf zu erhitzen? Stellen Sie sicher, dass es keine Phasenwandlung des Wasserdampfs gibt? Deshalb ist es ohne eine klare Beschreibung schwierig, Fragen zu beantworten. . .
Reply #32016-10-30
Es gibt zwei Arten von Luftvorwärmern in Kraftwerken: In der ersten Phase wird die Luft mit Dampf vorgewärmt, in der zweiten Phase mit Abgasen. Bei der Wärmeübertragung durch Dampfheizung sollten neben theoretischen Berechnungen auch Modelltests durchgeführt werden.
Reply #42016-11-01
Danke für die Antwort, gesättigter Dampf reicht aus. Da dieser Betriebszustand nur selten verwendet wird, möchte ich um Rat bezüglich der Werte des Wärmeaustauschkoeffizienten sowie der Strömungsgeschwindigkeit bitten.
Reply #52016-11-02
Nach Ihren Vorgaben ist es im Allgemeinen kein Problem, den Wärmetauschkoeffizienten zwischen Dampf und Gas bei 35 kcal/(m²·h·°C) anzusetzen. Bei einem Druck von 0,3 MPa beträgt die Temperatur des gesättigten Dampfs etwa 134 °C. Von 20 auf 60 benötigt man dabei etwa 70 kg/h gesättigten Dampf.
Reply #62019-03-25
35kcal/(m²·h·℃) = 40W/m²·℃?
Reply #72019-05-18
Entleert sich der Wärmetauscher auch über einen Entwässerungsventil? Dampf kann getrennt werden, und aus dem Wasser kann außerdem ein Teil des Dampfs extrahiert werden, um ihn erneut im Wärmetauscher zu verwenden. Die Temperatur der heißen Luft ist sehr niedrig – durch einfache Maßnahmen lässt sich das Problem beheben

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.