Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Schichtmessgerät

2016-10-28View Original

Thread Content

Bei dem Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Liquiditätsmesser beträgt der Abstand zwischen den oberen und unteren Flanschen 0,8 Meter. Der Sender ist etwas unterhalb des unteren Flansches angebracht. Die Ventile am Boden müssen vollständig geöffnet werden, ebenso die Entlüftungsventile. Der Sender zeigt einen Wert von -7,5 kPa an – warum ist das eine negative Zahl? Bei der Montage befindet sich die Hochdruck-Messflansche unten und die Niedrigdruck-Messflansche oben. Dieser Pegelmesser dient zur Messung des Füllstands. Die zu messenden Medien sind Wasser und Benzin. Könnten die Fachleute bitte erklären, was der Nullpunkt sowie der Messbereich sind? Wie wird das berechnet? Danke
Reply #22016-10-28
Den Nullpunkt muss man selbst berechnen, genauso wie den Messbereich. Der Nullpunkt ergibt sich aus dem derzeit angezeigten Druck plus dem Druck, der entsteht, wenn der Tank voll mit Benzin ist. Der Messbereich hingegen ergibt sich aus dem derzeit angezeigten Druck plus dem Druck, der entsteht, wenn der Tank voll mit Wasser ist.
Reply #32016-10-28
Ist ein negativer Druck von -7,5 kPa korrekt angezeigt?
Reply #42016-10-28
Es gibt kein Problem – dieser Druck ist ein Differenzdruck, also der positive Druck minus der negative Druck. Da es sich um einen leeren Behälter handelt, besteht auch am Kapillarrohr ein Druckunterschied (P=ρgh). Der obere Druck ist sicherlich etwas höher als der untere Druck. Deshalb ist es in Ordnung, wenn eine negative Zahl angezeigt wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.