Was ist die Ursache für dieses Phänomen im Kühlbetrieb des Kompressoröls? Bitte helft mir bei der Analyse.
Keine Antwort? Weiß es denn niemand? Fehlen immer noch engagierte Menschen?
Ich schätze, niemand weiß, dass wir uns mit Plattenwechseln beschäftigen. Ich bin noch nie darauf gestoßen – außerdem gibt es dort viele Regeln, wodurch eine Analyse schwierig ist. Die Hydraulikpressen in unserer Firma wurden seit fünf Jahren nicht mehr auseinandergebaut; ich weiß also nicht, ob es bei ihnen genauso ist. Meine erste Vermutung ist, dass an den Schnittpunkten der beiden Platten solche Punkte entstehen. Wenn man die Punkte schräg miteinander verbindet, erkennt man, dass es sich um ein „M“-Förmiges Muster handelt. Ich verstehe nicht, warum an den Schnittpunkten solche Muster entstehen – liegt das an zu hoher Strömungsgeschwindigkeit? Starke Abnutzung an der Kreuzung? Es ist wirklich schwer zu sagen – ich kann dir nicht helfen
Zu hoher Druck auf die Platten – es kommt zu direktem Kontakt zwischen den Platten. Zudem führen die Abmessungen und Winkel der Platten dazu, dass es zu punktueller Korrosion kommt
Es muss mit dem Herstellungsprozess zusammenhängen, fragen Sie den Hersteller
Der Grund wurde ermittelt. Weil versehentlich etwas in das Wasser gegeben wurde, liegt der Chlorid-Lithium-Gehalt bei über 200 – das überschreitet den zulässigen Wert.
Ist die Dichtleistung der Dichtungen schlecht, oder ist die Druckkraft vor Ort zu hoch, sodass die Platten bereits punktuell in Berührung kommen?