HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

100 Punkte zu elektrischen Betriebskenntnissen – sehr umfassend!

2016-11-24View Original

Thread Content

1. Die Spannung am Stator des Generators darf maximal (110 %) der Nennspannung betragen, während die Mindestspannung in der Regel nicht unter (90 %) der Nennspannung liegen sollte. Zudem muss sie den Anforderungen an die (Betriebs-)Spannung entsprechen. 2. Die Nenndrehfrequenz des Generators sollte bei (50) Hz liegen. Der zulässige Toleranzbereich beträgt (±0,2) Hz. Der Generator kann mit seiner Nennleistung kontinuierlich arbeiten. Bei Änderungen der Frequenz dürfen die Statorstromstärken, die Erregerspannungen sowie die Temperaturen in den einzelnen Komponenten die (Nennwerte) nicht überschreiten. 3. Die Spannung am Stator des Generators darf innerhalb des Nennwertbereichs (±5%) schwanken. Wenn der Leistungsfaktor den Nennwert hat, bleibt die Nennleistung unverändert. Das bedeutet: Wenn die Statorspannung in diesem Bereich schwankt, kann die Statorstromstärke proportional entgegengesetzt schwanken. Aber wenn die Spannung des Generators unter dem Nennwert liegt (95%) ; ) darf der langfristig zulässige Wert des Statorstroms die Nennwert (105 %) nicht überschreiten. 4. Die Reinheit des Wassersstoffs bei dem Betrieb des Generators darf nicht unter 96 % liegen, und der Sauerstoffgehalt muss unter 2 % sein. 5. Der Nennleistungsfaktor des Generators beträgt (0,85). Bei Generatoren, bei denen noch keine Phasenverschiebungsprüfungen durchgeführt wurden, ist es zulässig, dass der Leistungsfaktor beim Automatikbetrieb des Erregers über einen längeren Zeitraum im Bereich der verspäteten Phasenlage (0,95–1) liegt ; Wenn sich der Leistungsfaktor ändert, müssen die aktive und reaktive Leistung bei diesem Leistungsfaktor innerhalb des Bereichs der (P-Q)-Leistungskurve bei dem jeweiligen Wasserstoffdruck liegen. 6. Die Geschwindigkeit, mit der die aktive Last nach dem Parallelschalten des Generators ansteigt, hängt vom Dampfturbinenantrieb ab. Die Geschwindigkeit, mit der die reaktive Last ansteigt, ist nicht begrenzt – doch es muss auf Veränderungen der Statorspannung geachtet werden. 7. Der Isolationswiderstand der Rotorenwicklung des Generators wird mit einem Messgerät bei 500 V gemessen. Der Isolationswert darf 0,5 MΩ nicht unterschreiten. 8. Wenn die Drei-Phasen-Stromstärken im Stator ungleichmäßig sind, entsteht unweigerlich ein (negativer) Wechselstrom. 9. Während des Spannungsanhebungsprozesses muss die Drei-Phasen-Spannung des Stators gleichmäßig ansteigen; der Rotordurchfluss darf den Wert im Leerlauf nicht überschreiten. Für die Messung der Isolierung von 10-, 6-KV-Motoren sollte ein Messgerät mit einer Spannung von (2500 V) verwendet werden. Der gemessene Isolierwiderstand sollte größer als (6) MΩ sein. 11. Unter normalen Bedingungen dürfen Elektromotoren mit Käfigläufer im kalten Zustand zweimal gestartet werden; zwischen den Starts muss jeweils eine Pause von mindestens 5 Minuten eingehalten werden. Im heißen Zustand darf der Motor nur einmal gestartet werden. Nur bei Notfällen oder wenn die Startzeit nicht mehr als 2–3 Sekunden beträgt, darf der Motor noch ein weiteres Mal gestartet werden. 12. Der Isolierwiderstand der Hochspannungsantriebsmotoren mit 6 KV wird unter denselben Umgebungs- und Temperaturbedingungen gemessen. Wenn der Wert bei dieser Messung (1/3 bis 1/5) des vorherigen Messwerts beträgt, muss die Ursache untersucht werden. Zudem muss der Absorptionsverhältniswert „R60/R15“ gemessen werden; dieser Wert sollte größer als 1,3 sein. 13. Der Elektromotor kann bei der Nennspannung betrieben werden, wobei die Netzfrequenz innerhalb einer Schwankung von (±1 %) variieren darf, ohne dass sich seine Nennleistung ändert. 14. Der Kühler des Haupttransformators darf bei vollständiger Abschaltung bei dem minimalen Nennlastwert betrieben werden. Wenn die Last gering ist und die Öltemperatur im oberen Bereich des Transformators noch nicht den vorgeschriebenen Wert erreicht hat, darf sie auf diesen Wert ansteigen. Allerdings darf die maximale Betriebsdauer des Haupttransformators (60) Minuten nicht überschreiten. 15. Der dreiphasige Ungleichstrom eines Asynchronmotors darf 10 % des Nennwerts nicht überschreiten, und der Strom in jeder einzelnen Phase darf den Nennwert nicht überschreiten. 16. Bei Transformatoren mit Ölbadkühlung und Öl-/Luftkühlung darf die zulässige Temperatur des Öls in der oberen Schicht maximal (95) °C betragen; in der Regel sollte sie nicht über (85) °C liegen. 17. Wenn in dem Sekundärkreis des Gas-Schutzsystems ein Punkt geerdet ist, muss der Schutz gegen schweren Gasaustritt auf die (Signalfunktion) gestellt werden. 18. Bei Transformatoren mit erzwungener Ölumwälzung und Luftkühlung sollte die Öltemperatur in der oberen Schicht im Allgemeinen 75 °C nicht überschreiten; maximal sind 85 °C zulässig. 19. Die an den Transformator angelegte Einspannungsspannung darf im Allgemeinen nicht mehr als 105 % des Nennwerts der entsprechenden Trennstelle betragen. Unter diesen Bedingungen kann die Sekundärseite des Transformators den Nenndurchfluss aufnehmen. 20. In normalen Kraftwerken wird eine Doppel-Mutterleitungsschaltung verwendet. Im Normalbetrieb muss in jeder Leitung ein Element vorhanden sein, das zur Erde führt. Der Haupttransformator wird in der Regel über einen Erdungsschalter mit der Erde verbunden. Der Neutralpunkt des Reservetransformators wird in der Regel direkt mit der Erde verbunden. Die Schaltschränke mit 21,6 KV sind alle mit mechanischen Verriegelungssystemen zur Verhinderung von Fehlfunktionen ausgestattet. Die typischen Funktionen dieser mechanischen Verriegelungen sind: Der Schalter kann nicht bewegt werden, solange er im geschlossenen Zustand ist; der Erdschalter kann nicht in die Arbeitsposition gebracht werden, solange der Schalter im geschlossenen Zustand ist; der Schalter kann nicht geschlossen werden, solange der Erdschalter offen ist; schließlich kann der hintere Deckel des Schaltschranks nicht geöffnet werden, solange der Erdschalter offen ist. 22. Nachdem alle Trennschalter geschlossen wurden, muss überprüft werden, ob die (dreiphasigen Kontakte) eine gute Verbindung aufweisen. 23. Vor dem Schließen des Erdungsschalters muss sichergestellt werden, dass die Stromschalter auf allen betroffenen Seiten in der (ausgeschalteten) Position sind. Zudem muss nachgewiesen werden, dass kein Strom vorhanden ist, bevor der Schalter geschlossen wird. 24. Falls bei belasteten Schaltern der Hebel gezogen wird, muss dieser schnell wieder geschlossen werden, bevor der Lichtbogen erlischt. Ist der Lichtbogen bereits erloschen, ist ein erneutes Schließen strengstens verboten. Sollte ein Schließen unter Last stattfinden, ist ein erneutes Trennen strengstens verboten. 25. Wenn im Kreiskreis kein Schalter vorhanden ist, kann ein Trennschalter verwendet werden, um den Gleichstrom im Kreiskreis zu steuern – bei einer Spannung von maximal 10 kV und einem Strom von bis zu 70 A. 26. Die normale Betriebsspannung von Kabelleitungen sollte 15 % der Nennspannung des Kabels nicht überschreiten. 27. Unter normalen Umständen dürfen elektrische Geräte nicht ohne Schutz betrieben werden. Falls nötig, können einige Schutzmaßnahmen deaktiviert werden – doch der (Haupt-)Schutz darf nicht gleichzeitig deaktiviert werden ; Während des Betriebs ist das Öffnen der Schutzgeräteschranktüren verboten. Der Einsatz von (drahtlosen) Kommunikationsgeräten im Schutzrelaisraum des Leitstands ist untersagt. 28. Bei Wechsel- und Gleichstrom-Niederspannungsmotoren mit einer Spannung unter 380 V wird der Isolationswiderstand mit einem 500-V-Megohmmeter gemessen. Der Isolationswiderstand des Motors darf nicht unter (0,5) MΩ liegen. 29. Der zeitbasierte Überlastschutz des Generators gibt den Wert der Stromstärke im Stator des Generators an. 30. Der Überspannungsschutz der Statorwicklung des Generators spiegelt die Größe der Endspannung wider. 31. Der zeitbasierte Schutz gegen negative Überstromströme im Generator zeigt den Wert des Statorstroms im negativen Bereich an und verhindert so eine Überhitzung der Rotoroberfläche des Generators. 32. Die vier begrenzenden Faktoren auf der P-Q-Kurve des Generators sind (Erwärmung der Statorspulen, Erwärmung der Rotorspulen, Erwärmung des Statorende-Eisenkerns, Grenzen für einen stabilen Betrieb). 33. Gegenleistungs-Schutz des Generators, zur Schutzfunktion für die Dampfturbinen. 34. Die Reihenfolge beim Anbringen der Erdungsschleife ist: Zuerst wird das Erdungsende angebracht, anschließend das Leiterendenende. 35. Im normalen Betriebszustand werden die elektrischen Isoliermaterialien nach ihrer zulässigen Höchstbetriebstemperatur eingestuft. 36. Der von dem Wechselstrommessgerät angezeigte Stromwert gibt den (effektiven) Wert des Stroms an. 37. Der sichere Abstand zu unter Spannung stehenden Anlagen beträgt bei 6 kV (0,7) m, bei 110 kV (1,5) m und bei 500 kV (5) m. 38. In Kraftwerken wird die Phasenreihenfolge der dreiphasigen Mutterleitungen durch feste Farben angegeben. Es ist vorgesehen, dass die Farben Gelb, Grün und Rot jeweils für die Phasen A, B und C stehen. 39. Geräte, deren Spannung gegen Erde unter 250 Volt liegt, gelten als Niederspannungsgeräte. Daher ist das üblicherweise verwendete 380-Volt-Netz für den Betrieb von Industrieanlagen ein Netz für Niederspannungsgeräte. 40. Wenn der Generator normal arbeitet, darf der Ungleichgewichtswert der Statorströme in den drei Phasen im Allgemeinen nicht mehr als 10 % des Nennwerts des Stators betragen. 41. Das Arbeitsprinzip der differenziellen Hochfrequenzschutzanlage besteht darin, dass Signale in hoher Frequenz verwendet werden, um den Stromfluss (die Phasen) an den beiden Enden der zu schützenden Leitung miteinander zu vergleichen. 42. Wenn festgestellt wird, dass der Trennschalter überhitzt, sollte die Belastung dieses Geräts so weit verringert werden, bis keine Überhitzung mehr auftritt. Zudem sollte die Belüftung an dieser Stelle verbessert werden, um eine Abkühlung zu erreichen. Falls die Überhitzung stark ist, muss das Gerät stillgelegt werden, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können. 43. Wenn die Temperaturdifferenz zwischen der höchsten und niedrigsten Temperatur zwischen den Schichten der Statorwicklungen eines wassergekühlten Generators (8) °C beträgt oder wenn die Temperaturdifferenz des Wasserauslasses an den Kühlrohren der Statorwicklungen (8) °C erreicht, muss ein Alarm ausgelöst werden und die Ursache muss ermittelt werden. In diesem Fall kann die Last reduziert werden. 44. Wenn die Temperaturdifferenz der Statordrähte eines wassergekühlten Generators (14) °C beträgt, oder wenn die Temperaturdifferenz des Wassers, das aus den Anschlussleitungen des Stators austritt, (12) °C beträgt, oder wenn die Temperatur eines Temperaturmesselements in einem der Statorkanäle (90) °C überschreitet oder die Temperatur des austretenden Wassers (85) °C überschreitet, dann muss der Generator umgehend abgestellt werden – nachdem sichergestellt wurde, dass die Temperaturmesselemente korrekt funktionieren. Dadurch sollen schwere Unfälle verhindert werden. Anschließend müssen Reinigungsmaßnahmen durchgeführt sowie weitere Prüfungen vorgenommen werden. 45. Im sinusförmigen Wechselstromkreis ist das Produkt aus dem Effektivwert der Gesamtspannung und dem Effektivwert der Strömung gleichzeitig sowohl der (leistungsbezogene Leistungswert) als auch der (wirkungslose Leistungswert). Wir nennen dies den (apparenten Leistungswert). 46. In einem Schaltkreis ist die in einen Knoten fließende Stromstärke gleich der Stromstärke, die aus diesem Knoten abfließt. Das ist das erste Gesetz von Kirchhoff. 47. Aus jedem Punkt des Schaltkreises ausgehend, wenn man einmal um den Schaltkreis herumgeht, dann ist die Summe der Anstiege der Potentiale gleich der Summe der Abfälle der Potentiale – das ist das zweite Gesetz von Kirchhoff. 48. Unter den verschiedenen Verfahren zur Berechnung komplexer Schaltungen ist das (Zweigstrom-)Verfahren das grundlegendste Verfahren. 49. In (empfindlichen) Schaltungen führt die Spannung der Strom voraus ; In (kapazitiven) Schaltungen folgt die Spannung der Stromstärke. 50. In Stromnetzen wird häufig die Methode der parallelen Reaktoren eingesetzt, um überschüssige (leistungsfreie) Leistung aufzunehmen und den Systemspannungsniveau zu senken. 51. In einem dreiphasigen Wechselstromkreis sind bei einer Dreiecksverbindung der Stromquellen oder Lasten die Leitungsspannungen gleich den Phasenspannungen. 52. Die Gesamtleistung eines symmetrischen dreiphasigen Wechselstromkreises entspricht dem Dreifachen der Leistung eines einphasigen Kreises. 53. In einem symmetrischen dreiphasigen Wechselstromkreis beträgt die Spannung am Neutralpunkt (null). 54. Im Stromnetz bezeichnet ein Kurzschluss eine unsachgemäße Verbindung zwischen (Phasen untereinander) oder (Phase und Erde), die durch einen Bogen oder eine andere geringe Impedanz entsteht. 55. Eine Batterie ist ein Energiespeicherelement, das Energie in chemische Energie umwandeln und speichern kann ; Beim Gebrauch wird die (chemische) Energie wieder in (elektrische) Energie umgewandelt und über den äußeren Stromkreis abgegeben. 56. Der Widerstand eines Leiters hängt nicht nur von seiner (Länge) und seinem (Querschnitt) ab, sondern auch vom (Material) des Leiters sowie von der Temperatur. 57. In einem geschlossenen Stromkreis ist die Spannung die Voraussetzung für die Entstehung eines Stroms. Die Stärke des Stroms hängt sowohl von der Größe des Widerstands im Stromkreis ab als auch von der Größe der Anschlussspannung. 58. In einem seriellen Schaltkreis ist die Verteilung der Spannung an den Enden der Lasten (proportional) zur Größe der jeweiligen Lastwiderstände ; In einem Parallelschaltkreis steht die Verteilung des Stroms auf die einzelnen Zweige in (umgekehrtem) Verhältnis zum Wert des Widerstands jedes Zweigs. 59. Wenn sich die (Stromstärke) in der Spule ändert, entsteht an den Enden der Spule eine (Selbstinduktions-)Spannung. 60. Wenn ein Leiter mit Strom versorgt wird, wird die Richtung der auf ihn wirkenden elektromagnetischen Kraft im Magnetfeld durch die linke Handregel bestimmt. Wenn der Leiter sich im Magnetfeld bewegt und dabei die Magnetflusslinien durchschneidet, wird die Richtung der erzeugten induzierten Spannung durch die rechte Handregel bestimmt. 61. Die Anzahl der periodischen Veränderungen der Wechselspannung pro Sekunde wird als (Frequenz) bezeichnet. Sie wird mit dem Buchstaben (f) dargestellt. Die Einheit für die Frequenz ist das (Hertz); das Symbol für diese Einheit ist (Hz). 62. Der maximale Momentanwert, den eine sinusförmige Wechselspannung in einem Zyklus erreicht, wird als (maximaler) Wert der Wechselspannung bezeichnet. Er wird auch als Amplitude oder Spitzenwert bezeichnet. 63. Der Effektivwert von Wechselstrom ist der maximale Wert geteilt durch (√2). 64. In Schaltungen, die aus Widerständen, Induktivitäten und Kondensatoren bestehen, ist nur der (Widerstand) der Komponente, die elektrische Energie verbraucht. Die (Induktivität) und die (Kondensator) tauschen hingegen Energie aus, ohne dabei elektrische Energie zu verbrauchen. 65. Die Versorgungsart mit sternförmiger Anschlussweise, bei der der Neutralpunkt nicht ausgeführt wird, ist das (dreiphasige Dreileiter-)System, wobei die Strombeziehung darin besteht, dass der Leitersstrom dem Phasenstrom entspricht. 66. Je größer der Strom durch eine Spule ist, desto stärker ist das entstehende (Magnetfeld) und desto mehr (Magnetfeld-)Linien durchqueren die Spule. 67. Eine leitende Spule kann ein Magnetfeld erzeugen, wobei die Stärke dieses Feldes (proportional) zur Größe der durch den Leiter fließenden Stromstärke ist. 68. Die Spannung zwischen den Phasenleitungen wird als (Leitungsspannung) bezeichnet ; Die Spannung zwischen der Außenleitung und dem Neutralpunkt ist die (Phasenspannung) ; In einem symmetrischen Schaltkreis mit sternförmiger Anschlussweise entspricht die Leitungsspannung dem Wert (√3) mal der Phasenspannung. 69. Die Hauptursache für Kurzschlüsse im Stromnetz ist die Beschädigung der (Isolierung) der stromführenden Teile der elektrischen Geräte. 70. Die Schäden, die durch Kurzschlüsse an elektrischen Geräten entstehen, sind hauptsächlich folgende: (1) Der (Wärmeeffekt) des Stroms führt dazu, dass die Geräte zerstört werden oder deren Isolierung beschädigt wird ; (2) (Elektrische Kraft) Verformt und zerstört elektrische Geräte. 71. Elektrische Geräte und Leitungen müssen über ausreichende (mechanische) Festigkeit verfügen, um den Kräften bei einem Kurzschluss standzuhalten, sowie über ausreichende Wärmebeständigkeit. 72. Ein Transformator nutzt das Prinzip der elektromagnetischen Induktion, um die Spannung und den Strom einer Wechselstromquelle in solche mit derselben Frequenz, aber unterschiedlichen Werten umzuwandeln. 73. Das Prinzip des Asynchronmotors besteht darin, dass bei einem dreiphasigen Wechselstrom in den Statorwicklungen ein (rotierendes) Magnetfeld entsteht. Die Magnetfeldlinien dieses Feldes durchschneiden die Leiter auf dem Rotor und erzeugen so einen Strom. Durch die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld des Stators und dem Strom im Rotor entsteht ein elektromagnetischer Drehmoment, der zum Drehen des Rotors führt. 74. Bei der Verbindung von Kupfer- und Aluminiumleitungen werden Übergangsstücke verwendet. Wenn die Leitungen direkt miteinander verbunden würden, gäbe es zwischen dem Kupfer und dem Aluminium einen Potenzialunterschied. Falls an der Verbindungsstelle Feuchtigkeit vorhanden ist, kommt es zur Ionisierung, wodurch eine elektrische Korrosion entsteht. 75. In der Nähe von Übertragungsleitungen entstehen, wenn Isoliermaterialien dort platziert werden, (induzierte) Ladungen. Dieses Phänomen wird als (elektrische) Induktion an Übertragungsleitungen bezeichnet. 76. Schwefelhexafluorid (SF6) ist ein (farbloses), (geruchloses), nicht brennbares Gas mit sehr stabilen Eigenschaften. 77. In Kraftwerken dienen Akkus als Gleichstromquelle für die Steuerung und den Schutz und weisen Vorteile wie eine stabile Spannung sowie zuverlässige Stromversorgung auf. 78. Die aktive Substanz auf der (positiven) Platte der Batterie ist Blei(IV)-oxid, die aktive Substanz auf der (negativen) Platte ist schwammartiges Blei. 79. Die Kapazität einer Batteriegruppe beträgt 1200 AH. Bei einer Entladestromstärke von 100 A beträgt die Dauer der Stromversorgung (12 Stunden). 80. Unter normalen Bedingungen wird elektrische Ausrüstung nur mit ihrer (Nenn-)Spannung belastet. In außergewöhnlichen Situationen kann die Spannung jedoch erheblich ansteigen. Eine solche Spannungssteigerung, die eine Gefahr für die Isolierung der elektrischen Ausrüstung darstellt, bezeichnen wir als (Überspannung). 81. Im Stromnetz wird die externe Überspannung auch als (atmosphärische) Überspannung bezeichnet. Je nach Art der Überspannung kann sie in folgende Arten unterteilt werden: (direkte) Blitzeinschlagsüberspannungen sowie (induzierte) Blitzeinschlagsüberspannungen. 82. Im Stromnetz können die internen Überspannungen je nach Ursache in folgende Arten unterteilt werden: (Betriebs-)Überspannungen, (Entladungs-)Überspannungen sowie (elektromagnetische Resonanz-)Überspannungen. 83. Die Anschlüsse des Megohmmeters haben die Bezeichnungen L, E und G. Diese stehen für: L (Leitung), E (Erde) und G (Abschirmung). 84. Bei der Messung des Isolationswiderstands elektrischer Geräte wird in der Regel der Absorptionsverhältnis zur Beurteilung des Feuchtigkeitsgrades der Isolation herangezogen. Wenn das Absorptionsverhältnis größer als 1,3 ist, bedeutet das, dass die Isolation in gutem Zustand ist ; Nahe 1 bedeutet (Isolierung ist feucht). 85. Der Anzeigeindikator des Multimeters ist das wichtigste Bauteil des Geräts. Es handelt sich dabei um einen hochempfindlichen (magnetoelektrischen) Gleichstrommessgerät. 86. Die Funktion eines Schalters ist es, unter normalen Bedingungen den Stromkreis zu (schalten) oder zu (trennen) ; Im Falle eines Fehlers kann der Fehlerstrom automatisch unterbrochen werden. Bei Bedarf kann die Verbindung wieder automatisch hergestellt werden. Dadurch erfüllt das System sowohl eine steuernde als auch eine schützende Funktion. 87. Die Funktion des Öls im Schalter ist (Entschärfen von Entladungen) sowie (Isolierung). 88. Die Funktion des Hochspannungs-Schalters ist: (1) Das Ein- oder Ausschalten der belasteten Schaltkreise ; (2) Ein deutlicher Trennpunkt schaffen, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten ; (3) Wechsel des Betriebsmodus in Kombination mit dem (Schalter). 89. Die Isolierung des Hochspannungs-Schalters besteht hauptsächlich aus: (Isolierung gegenüber dem Boden) ; (Abruchstelle) Isolierung. 90. Die primäre Anschlussanlage einer Kraftwerk muss den Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie einfache Wartung entsprechen. 91. Die Nennspannung der Sekundärseite eines Spannungswandler ist in der Regel (100) V, die Nennstromstärke der Sekundärseite eines Stromwandlers beträgt in der Regel (5) A. 92. Isolationsmaterialien weisen gute (dielektrische) Eigenschaften auf – das heißt, sie haben einen hohen (Isolations-)Widerstand sowie eine hohe Durchschlagsfestigkeit. 93. Die Stoffe in der Natur werden je nach ihrer Leitfähigkeit in drei Kategorien eingeteilt: (Leiter), (Halbleiter) und (Isolatoren). 94. Wenn geladene Körper einander nähern, entsteht eine Kraftzwirkung. Wenn Objekte mit gleicher Ladung einander nähern, wirkt diese Kraft abstoßend ; Wenn Objekte mit entgegengesetzten Ladungen aufeinander zukommen, wirkt eine Anziehungskraft zwischen ihnen. 95. Wenn durch zwei Spulen jeweils Strom von einem festen Ende einfließt oder ausfließt, dann verstärken sich die von ihnen erzeugten Flussdichten gegenseitig. In diesem Fall werden die beiden Enden als (gleichnamige) Enden bezeichnet. 96. Die Kapazitätskomponenten weisen bei (hochfrequentem) Strom eine äußerst geringe Kapazitivwiderstand auf; gegenüber (Gleichstrom) können sie hingegen als offener Schaltkreis angesehen werden. Daher hat der Kondensator in diesem Schaltkreis die Funktion, Gleichstrom zu blockieren. 97. Die Einheit der Leistungsleistung ist der Watt, die Einheit der Blindleistung ist der Var und die Einheit der Apparentleistung ist der Voltampere. 98. In einem einphasigen Stromkreis entspricht die apparente Leistung dem Produkt aus den Effektivwerten von (Spannung) und (Strom). 99. Um den Stromfluss durch die Querschnittsfläche der Leitungen zu erhöhen, wird in der Regel die Anzahl der parallel angeordneten Leitungen verwendet. Je mehr Leitungen parallel angeordnet sind, desto ungleichmäßiger ist die Verteilung des Stroms. Der Strom, der durch die mittleren Leitungen fließt, ist geringer, während der Strom, der durch die äußeren Leitungen fließt, größer ist. 100. Nach dem Schutzgas können Schalter in: (Gas-)Schalter, (Flüssigkeits-)Schalter, (Vakuum-)Schalter usw. eingeteilt werden. Quelle: Baidu Wenku
Reply #22016-11-25
Das ist sehr praktisch, danke für den Share....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.