Warum können Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter nicht zur Messung des Flüssigkeitsspiegels im Trennbehälter des Kompressors verwendet werden?

2016-11-25View Original

Thread Content

Frage: Warum kann ein Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter nicht zur Messung des Füllstands im Trennbehälter eines Kompressors verwendet werden? Die Leute vom Entwurfsbüro antworteten, dass die Differenzmessung mit Doppel-Flanschen durch den Messbereich eingeschränkt wird (im Trennbehälter befindet sich Öl und die Höhe des Behälters liegt außerdem unter 70 CM), aber ich finde, das ist eine ziemlich schwache Begründung! Ich habe die Bedienungsanleitung des FCX-III-Fuji-Senders durchgesehen – darin steht eindeutig, dass der Messbereich mit zwei Flanschen mindestens 0,32 KPa und maximal 3000 KPa beträgt! Deshalb verstehe ich nicht, warum die Flüssigkeitsmenge im Trennbehälter nicht gemessen werden kann. Ich habe den Hersteller gefragt – und der sagte tatsächlich, dass bei einer Druckstufe unter 3 KPa keine Messung mit Doppelflanschen möglich sei. Doch ich verstehe nicht, wozu der Messbereich von 0,32 eigentlich dient Ich bitte die erfahrenen Kollegen, mir gerne ihre Ratschläge zu geben – ich wäre äußerst dankbar! Ich freue mich auf eine Antwort, danke!
Reply #22016-11-25
Medien mit nahezu konstanter Dichte können gemessen werden
Reply #32016-11-25
Diese Zahl dient dazu, Leute zu täuschen, hehe. . . . Genau wie bei einem Durchflussmesser, der auf einen Durchflussbereich von 0–20 Tonnen pro Stunde eingestellt ist – in diesem Bereich kann also alles gemessen werden. Warum wird dann aber noch eine Schwellenwert-Einstellung für schwache Signale vorgenommen? Denn in einem kleinen Bereich hat dieser Wert keine Bedeutung mehr; auch wenn ein Wert angegeben wird, lässt sich nicht feststellen, ob dieser Wert tatsächlich korrekt ist. Ein Doppel-Flansch-Sensor im Bereich von 0–3000 KPa kann jeden Wert in diesem Bereich messen. Doch warum funktioniert er nicht bei 3 KPa? 3 KPa ist im Vergleich zu 0 ein ziemlich geringer Wert – er macht nur 0,1 % des gesamten Messbereichs aus. Ist dieses Prozentsatz der Genauigkeitsgrad dieses Doppel-Flansch-Sensors? Zwar können Doppel-Flansch-Sensoren heutzutage eine industrielle Genauigkeit von 0,1 erreichen, doch ist dieser Wert wirklich zuverlässig? Hat das praktische Bedeutung? ? Der Messbereich eines Lineals liegt bei 0–20 CM. Kann es jedoch Entfernungen von 0,2 mm genau messen? ?
Reply #42016-11-26
Starke Schwankungen. Mit einem Hauch Luft erreicht man bereits 1 KPa – bei einem so geringen Messbereich führen schon kleine Schwankungen dazu, dass das Gerät ungenau anzeigt.
Reply #52016-11-26
Nun, eigentlich habe ich anfangs auch aus diesem Grund darüber nachgedacht, aber schließlich sagte das Entwicklungsbüro, dass das nicht der Hauptgrund sei. Aber nachdem ich die Antworten aller gesehen habe, habe ich das Gefühl, als hätte ich ein kleines bisschen **. Die Metapher dieses Mannes ist wirklich gut: Ein Lineal kann 20 Zentimeter messen, aber wenn man es dazu bringt, im Bereich von 0,02 Zentimetern zu arbeiten, erfüllt es nicht die Anforderungen. Auch das Befüllen mit Silikonöl ist ein Problem.
Reply #62016-11-26
Danke! Was du sagst, hat einen gewissen Sinn.
Reply #72016-11-26
Natürlich ist das Messbereich viel zu klein – wenn der Behälter voll ist, beträgt der Druck nur ein paar KPA. In diesem Fall ist dieser Differenzdruck nicht ausreichend
Reply #82016-11-27
0,3 Meter – verwenden Sie keine Doppel-Flansche, nehmen Sie lieber etwas anderes.
Reply #92016-11-28
Der Threadersteller muss sich keine Sorgen machen – das ist eine Tatsache. Mit Doppel-Flanschen lässt sich ein Druckunterschied von etwa 1 Ka nicht genau messen; ich habe das auch schon erlebt. :D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.