Thread Content
Verstehe nicht, was das bedeutet. Kann mir jemand, der es wirklich versteht, das erklären?
Es gibt den automatischen Zustand und den manuellen Zustand. Im automatischen Zustand wird die Regelung durch den Enddruck gesteuert; dabei ist die Öffnungsweite der Ventile unregelmäßig; Im manuellen Modus ändert sich die Ventilposition innerhalb der eingestellten oberen und unteren Grenzen – das ist also die Steigung
Wird der Automatikmodus automatisch anhand des Enddrucks reguliert? Warum sagen unsere Führungskräfte, dass die Regulierung auf der Grundlage des mittleren Gasflussrates sowie des Flussrates des neuen Wassers erfolgt?
Das hat wohl nichts mit dem mittleren Durchfluss zu tun, oder?
Es handelt sich dabei um den automatischen bzw. manuellen Modus. Im automatischen Modus wird die Regulierung anhand des Drucks in der Absorptionskolonne vorgenommen. Im manuellen Modus kann die maximale und minimale Öffnungsstufe der Ventile angepasst werden – unter der Voraussetzung, dass das Wasserstoffnetz stabil bleibt und während der Betriebszeit der Ventile ein gleichmäßiger Druck erreicht wird
Der Verfasser meint wohl die beiden Formen der Anpassung – nämlich die adaptive Anpassung sowie die automatische Einstellung der Öffnungsgrad. Bei der ersten Methode wird der Öffnungsgrad der Regulierventile entsprechend der Druckentwicklung im Absorptionsbehälter angepasst; Die zweite Methode legt zunächst den Anfangswert, den Endwert sowie die Änderungsmenge des Ventilöffnungsgrades fest und regelt anschließend den Ventilöffnungsgrad über die Zeit. Es hängt davon ab, wie der Steuerungsmechanismus des Erstellers konzipiert ist.