Der maximale negative Druck am Ausgang der Kreislaufwasserseite des Wärmeaustauschers beträgt etwa 0,05 MPa

2016-12-04View Original

Thread Content

Wenn der Auslassdruck auf der Seite des Zirkulationswassers im Wärmeaustauscher -0,05 MPa erreicht, wird das Zirkulationswasser dann vollständig verdampft und erreicht den Sättigungsdampfdruck? Wenn die Höhe des Wärmeaustauschers weiter zunimmt, beträgt der maximale Wert des Auslassdrucks ebenfalls nur 0,05 MPa – stimmt das? Bitte geben Sie Rat!
Reply #22016-12-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 4.12.2016 um 08:58 geändert. Der Druck am Ausgang der Zirkulationswasserseite des Wärmetauschers beträgt –0,05 MPa. Es ist daher nicht möglich, dass das Zirkulationswasser vollständig verdampft. Bei einer Temperatur von etwa 40 Grad beträgt der Sättigungsdampfdruck 0,0075 MPa (absoluter Druck). In Bezug auf den Gesamtdruck ergibt sich somit ein Wert von 0,0075 – 0,1 = –0,0925 MPa. Der Druck von –0,05 MPa liegt somit über dem Sättigungsdampfdruck des Wassers. Wenn die Höhe des Wärmetauschers weiter erhöht wird, sinkt der Druck am Auslassmanometer weiter, bis er den Sättigungsdampfdruck erreicht. Doch selbst dann kann das Zirkulationswasser nicht vollständig verdampfen – wie viel Energie wäre dafür nötig? Wer wird diese Wärme liefern?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.