Wie kann die Lufttemperatur am Ausgang des Wellenlamellenwärmetauschers erhöht werden?

2016-12-05View Original

Thread Content

Wie der Titel schon sagt: Es handelt sich um einen Wärmetauscher mit schrägen Platten. Die Luft wird dabei mit 0,8 kg Dampf erhitzt. Bei konstanter Geschwindigkeit des Luftstroms – wie kann die Temperatur der Luft am Ausgang des Wärmetauschers erhöht werden? Ich bitte um Antworten von euch; Hinweis: Ausgenommen sind die Erhöhung der Temperatur am Ausgang des Kondenswassers, die Erhöhung der Dampfgeschwindigkeit sowie die Verringerung der Luftgeschwindigkeit ;
Reply #22016-12-05
Entkalkung von Flügelrohren, Erhöhung des Wärmeübergangskoeffizienten der Prozessströme oder Entkalkung
Reply #32016-12-06
Ursprüngliche Frage: Es handelt sich um einen Schaufelwärmetauscher, mit dem Luft durch 0,8 kg Dampf erhitzt wird. Bei konstantem Durchfluss der zu wärmenden Luft – wie kann die Temperatur der Luft am Ausgang des Wärmetauschers erhöht werden? Ich bitte um Antworten; Hinweis: Ausgenommen sind die Erhöhung der Temperatur am Ausgang des Kondenswassers, die Erhöhung der Dampfgeschwindigkeit sowie die Verringerung der Luftgeschwindigkeit ; ” Die Annahme des Fragestellers, dass die Strömungsgeschwindigkeit auf der Luftseite konstant bleibt, ist der Schlüssel zu der Verwirrung. Bei bereits vorhandenen Gasleitungen gilt: Wenn der Betriebsdruck sowie die Einlasstemperatur konstant bleiben, kann man davon ausgehen, dass auch der Luftdurchfluss konstant bleibt. In diesem Fall ist es unmöglich, die Anforderungen zu erfüllen, ohne die Parameter auf der Seite des Wasserdampfs zu ändern. Doch der Aufsteller hat wiederum Einschränkungen bezüglich der Parameter auf der Seite des Wasserdampfs festgelegt. Eine einfache Erhöhung des Wasserdampfdrucks hat nur einen geringen Einfluss auf die Temperatur des Ausgangsgases. Wenn man diesen Faktor außer Acht lässt, bleibt nur noch die Reinigungsmethode, die im zweiten Punkt erwähnt wird – und zwar vorausgesetzt, dass die ursprünglichen Geräte stark verunreinigt sind. Wenn man die Bedingung „konstante Luftgeschwindigkeit“ weiter gefasst versteht – beispielsweise durch Erhöhung der Temperatur am Lufteinlass (während gleichzeitig das Volumenstrom etwas verringert wird, um die Geschwindigkeit zu gewährleisten) – und dabei die Bedingungen auf der Seite des Wasserdampfs unverändert bleiben, dann kann die Temperatur am Auslass theoretisch den gesteigerten Anforderungen entsprechen. Was die Druckfaktoren angeht (die im Allgemeinen keine praktische Anwendung vor Ort zulassen), so kann man theoretisch den Druck verringern und gleichzeitig den Durchfluss senken, um die Strömungsgeschwindigkeit zu gewährleisten. Auf diese Weise lässt sich auch das Ziel erreichen, die Temperatur des Ausgasstroms zu erhöhen. Ein weiterer Faktor ist die Feuchtigkeitskonzentration der Zuluft. Da der Verfasser diesen Punkt nicht erwähnt hat, sind die Bedingungen in der Vorverarbeitungsstufe unbekannt. Durch Entfeuchtung mit dem Ziel, den Feuchtigkeitsgehalt der Zuluft zu verringern – insbesondere in Fällen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt – kann ebenfalls die Temperatur der Abluft erhöht werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.