Probleme bei der Messung des Flüssigkeitsspiegels mit Doppel-Flansch-Druckdifferenzsendern

2016-12-09View Original

Thread Content

1. Der Unterschied zwischen dem Doppel-Flansch-Druckunterschiedsübertrager und dem Doppel-Flansch-Höhenmesser besteht lediglich darin, dass der Messbereich des Doppel-Flansch-Höhenmessers auf negative Werte eingestellt werden kann? 2. Wie wird ein Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter zur Messung des Füllstands eingerichtet?
Reply #22016-12-09
Gleich. Die Messspanne wird anhand der Dichte des Mediums berechnet, die Migrationsmenge anhand der Dichte der Füllflüssigkeit. Anschließend wird der Differenzdruck ermittelt, der mit dem Handbediengerät angepasst werden kann
Reply #32016-12-09
Ich verstehe: Der Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter hat in der Regel einen Messbereich ab 0, während der Doppel-Flansch-Höhenmesser eine negative Verschiebung benötigt – es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Geräte.
Reply #42016-12-09
Die Kombination aus Messung und Anzeige wird als Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser bezeichnet, während die Einzelkomponenten als Doppel-Flansch-Druckdifferenzübertrager sowie Wasserstandsanzeiger bekannt sind.
Reply #52016-12-09
Diskussion…………. :lol, lerne mal*,
Reply #62016-12-09
Der Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser besagt, dass der Doppel-Flansch-Wasserstandssender genauer ist.
Reply #72016-12-09
Der Differenzdrucksensor muss selbst mit Druckleitungen versehen werden sowie mit Füllflüssigkeit befüllt werden. Die doppelte Flanschverbindung bedeutet lediglich, dass der Hersteller die Druckleitungen sowie die Füllflüssigkeit bereits vorbereitet – ansonsten sind die Einrichtungsmethoden identisch
Reply #82016-12-09
Gibt es einen Unterschied? Beides muss je nach tatsächlicher Situation migriert werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.