Thread Content
Oben am Pufferbehälter befinden sich eine Einlassventil für die Flüssigkeit, ein Einlassventil für die Luft sowie ein Auslassventil. Das Einlassventil für die Flüssigkeit wird durch den Flüssigkeitsstand gesteuert, während der Druck durch die Ein- und Auslassventile kontrolliert wird. Welche Steuerungsart ist hier am besten geeignet?
Ich denke, es ist besser, eine stufenweise Steuerung zu verwenden: Wenn der Druck niedrig ist, öffnet sich die Zulufventil, und wenn der Druck hoch ist, öffnet sich das Auslassventil.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yang Mingyao am 12.12.2016 um 00:10 bearbeitet. Bei Bedarf an Druckkontrolle kann eine Stufensteuerung verwendet werden. Außerdem sind zur Sicherheit, um Überdruck zu verhindern, Sicherheitsventile notwendig, und um Unterdruck zu vermeiden, ist ein Niederdruck-Schaltmechanismus zur Öffnung der Zuluftklappe erforderlich.
"Wenn eine Druckregelung erforderlich ist, kann man eine Stufenregelung verwenden. Außerdem sind zur Sicherheit, um Überdruck zu verhindern, Sicherheitsventile notwendig, und um Unterdruck zu vermeiden, ist ein Niederdruck-Schaltmechanismus zur Öffnung der Zuluftklappe erforderlich. "Ich stimme diesem Plan zu.
Das kann perfekt mit einem Doppelanschluss-Atmungsventil gelöst werden. Schauen Sie sich diese Ventil an, dann wissen Sie es – man kann die Ausatmungs- und Einatmungsdruckwerte im Voraus einstellen.
Differenzielle Steuerung reicht aus, dazu noch ein Sicherheitsventil zur Verhinderung von Überdruck
Das ist eine gute Frage. Ich habe sie bereits zuvor gestellt. Auf dem Deck des Behälters befindet sich außerdem ein Notentlüftungsventil. Das Druckregulierventil sorgt für den Zulauf von Luft, das Abluftventil kümmert sich um den Abfluss der Luft. Das Notentlüftungsventil wird aktiviert, wenn der Flüssigkeitsspiegel ansteigt
Eine einfache Aufteilung in Abschnitte reicht aus. Es ist besser, Sicherheitsventile usw. mitzunehmen