各位海友好: 实在是不知咋办了,请教下各位。 场内需要将小凉水塔(670m3/h)更换为大凉水塔(1000 m3/h),小凉水塔循环四个机组,回水管道是4×DN150汇总至DN500管道进入循环泵(现有四台,根据实际用水量启动一定数量的泵,泵流量340m3/h,吸程3.2 m),大凉水塔也是四个机组,设备要求回水管道是4×DN200,但因为现场DN500为汇总总管不能停车打孔,计划将新凉水塔排水管安装DN200管道,变径DN200×DN150与现有蝶阀接口连接,汇总进入DN500总管回水。 我保守估计液位高于循环泵叶轮中心200 mm,假定叶轮中心压强Pa,得到1000 m3/h循环量需要的最大扬程是1.2 m,小于 3.2m吸程。跟泵厂家沟通说没有问题,但是有一老工程师说回水管道有变径,流量太小,凉水塔托水盘溢水? 请教一下循环泵的入口管径怎么确定能否达到循环水量要求? 谢谢各位大神
Reply #22018-05-06
顶,不要沉。 请指教~
Reply #32018-05-06
我觉得你把高差和吸入管的阻力损失(根据变径后的速度算)计算一下,二者之和在3.2m以内,并且查泵的样本,看看在此扬程内泵流量是否能达到1000m3/h,如果都能满足,应该就没有问题
Reply #42018-05-16
您好,我核算了DN150管道的话,流速为4.4 m/s。超过化工工艺设计手册水流速设定1.5~3.5 m/s,想着安装管道泵解决管阻问题,但是老大说达不到这么快的流速,您知道原因不?
Reply #52018-05-19
现在流量变大了,而管径还是DN150,流速肯定变大,我按Φ159x4.5的管道算,流速大概是3.9m/s左右
Reply #62018-05-21
(1)合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。 (2)排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。 (3)管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。 (4)泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.