["-6°C-F法兰冷紧问题",,"Die Flügel an den Ventil-F法兰在-6°C需要冷紧。暂时不能进行保冷施工。大家是怎么做的?系统先降温冷紧,然后再停车进行阀门法兰的保冷吗?还是根本不需要冷紧,直接做好保冷措施吗?","我认为应该进行冷紧,冷紧后再做保冷。","我们 sollten so viel wie möglich schwellen, und die Anschlüsse einzeln verpacken, um zukünftigen Operationen zu ermöglichenn!","法兰处先不保冷,等冷紧、热紧后再保温。","冷紧后法兰阀门处肯定都结冰了,再保冷效果不好吧?"}

2018-05-14View Original

Thread Content

零下60℃的阀门法兰需要冷紧,暂时不能保冷施工,大家是怎么做的?系统先降温,冷紧完后再停车做阀门法兰保冷吗?还是根本不需要冷紧直接做好保冷措施呢?
Reply #22018-05-14
我认为应该进行冷紧,冷紧后再做保冷。
Reply #32018-05-14
我们能焊接的尽量焊接,减少泄漏点,法兰都是单独包的,方便以后操作!
Reply #42018-05-15
法兰处先不保,等冷紧、热紧后再保温。
Reply #52018-05-18
冷紧后法兰阀门处肯定都结冰了,再保冷效果不好吧?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.