["[" "Hydrogen pipeline grounding problems" ), ( "Gestete an den Lehrern: Ich möchte mich um den Hydrogenleitung (illegalen Verbindungsstelle) statischen Elerichter接地问题设置提问。。 � ,请问,具体要求在哪里的规定上有。规定上有具体的要求。非常感谢!"), ( "Referenz: GB5177氢气站设计规范") , ( "静电接地通常是在两个法兰上;上上设置导流螺栓,尺寸为M6-M1进出口法兰上;标准规范就是上面这个参考《GB5177-2255氢气站设计规范》或者一般这种工况都有技术规范的,可以参照考虑!:+)"), ( "DL 5116 中条款115.3.2-中中 �定定氢气管路接地施工应符合下列要求: ( ()室外架设敷设氢气管道的防雷电波侵入建筑物的接地,必须可靠。 ( ())室内外架空敷设氢气管道,每隔2 m~5 m设置防雷电感应接地。 (3) 法兰、阀门的连接处应作跨接接地。 (4) 接地的设备、管道等均应设接地端头,接地端头与接地线间的连接应牢靠。 ( ( ))对有振动、位移的设备和管道,其连接处应加挠性连接线过渡。 (6) 氢气管道系统的接地电阻应符合设备要求。设计无要求时,接地电阻均不得大于 1 Ω。")") ]

2018-05-21View Original

Thread Content

各位老师: 我想请假一下氢气管线(非法兰连接处)静电接地该怎么设置,在什么规范上面有具体的要求。谢谢!
Reply #22018-05-21
参考《GB50177-2005氢气站设计规范》~~
Reply #32018-05-23
氧气及氢气管线静电接地一般是在两个法兰上设置导地螺栓,尺寸为M6-M10-进出口法兰上;标准规范就是上面这个参考《GB50177-2005氢气站设计规范》或者一般这种工况都有技术规范的,可以参照考虑!:)
Reply #42019-12-29
DL 5190.6 中条款15.3.2-2中规定: 氢气管路接地施工应符合下列要求: (1)室外架设敷设氢气管道的防雷电波侵入建筑物的接地,必须可靠。 (2)室内外架空敷设氢气管道,每隔20m~25m设置防雷电感应接地。 (3)法兰、阀门的连接处应作跨接接地。 (4)接地的设备、管道等均应设接地端头,接地端头与接地线间的连接应牢靠。 (5)对有振动、位移的设备和管道,其连接处应加挠性连接线过渡。 (6)氢气管道系统的接地电阻应符合设备要求。设计无要求时,接地电阻均不得大于10Ω。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.