"Unterstützung bei der Frage der Schlauchkuppl尔断,已被截断,无法完整呈现,请确保输入完整后再提供帮助。
Reply #22018-08-02
"Derzeit treten Probleme am Baustelle场现场。一、支管台与主管焊接的焊缝,是按照角焊缝还是还是支管连接焊缝来考虑?网上有些人认为是角焊缝,按照SH351标准只需做PT/MT即可。但是当地锅检所在验收时提出需要补做RT/UT,即按支管连接焊缝验收。支管台与主管的焊缝是否能做RT/UT?二、主管开口直接焊接斜插45°斜管,即俗称的马鞍口。这个应按SH351标准按支管连接焊缝来考虑,做RT/UT而不是PT/MT检测了主管口应该是可以检测的。但是45°焊口检测单位确实无法实施,尤其是45°锐角的部分(胳膊肘内侧)焊缝无论如何也无法检测吧?这部分资料网上非常少,希望海川大神不吝赐教予以解惑!"
Reply #32018-08-03
"一、关于支管台与主管焊接的焊缝:我们做不了RT改做UT还是还是忘记了。"
Reply #42018-08-03
"Dieses Thema wurde zuletzt von niat8888 编辑 一、关于支管台与主管焊接的焊缝,是按照角焊缝还是还是支管连接焊缝来考虑?网上有些人认为是角焊缝,按SH35"标准只需做PT/MT即可。但是当地锅检所在验收时提出需要补做RT/UT,即按支管连接焊缝来验收。支管台与主管的焊缝是否能做RT/UT?支管台与主管焊接的是支管连接的焊接接头。按照SH35"标准检验的话,那么这个根据管道等级级及以上的,应要做RT/因为支管台的结构,厚度差相差太大且口径不够大时,底片不好贴。所以UT是更容易实现的至于检测实际效果就不知道了。二、关于主管开口直接焊接斜插45°斜管,即俗称的马鞍口。这个应按SH35"标准按支管连接焊缝来考虑,做RT/UT而不是PT/MT检测了主管口应该是可以检测的。但是45°焊口检测单位确实无法实施,尤其是45°锐角的部分(胳膊肘内侧)焊缝无论如何也无法检测吧?尤其是45°锐角的部分我们RT过效果不佳焊缝勉强看得到。所以这个能检测到什么程度就什么程度吧。RT不好就UT或者RT/UT来弄这段。这个可以先和监理沟通。"
Reply #52018-08-04
"非常感谢耐心回复!!按照您的观点这两种从技术层面是可以做UT的是不是我们的检测单位说无论如何也做不了。。。是个人操作水平达不到吗?"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.