安全阀出口直接接大气,不知道各位所在设计院设如何选定其阀后管道的工作、设计参数的。 选定后,是否按设计压力规划到压力管道;
Reply #22018-08-17
直接接大气的管道,按照常压设计,不算压力管道。
Reply #32018-08-18
虽然不了解相关规范,不过个人认为应该考虑阀后的排放压力来设计管道等级。安全阀后管道直接排入大气,则不是压力管道,因为它为常压。如果排入大于或者等于0.1MPa系统,则为压力管道。
Reply #42018-08-20
管道末端确实是常压,但是安全阀出口配对法兰等级高,这个怎么解释。而且我用在中高压管道上,如果不给定设计压力,总感觉不踏实,而且如果给了那压力也比较高,肯定要走压力管道的
Reply #52018-08-23
管道表里你总会写个设计温压的,材料按设计温压一般也就定义成 压力管道了。 这个问题很有趣
Reply #62018-08-24
我觉得 一般应该按设计压力
Reply #72018-08-24
以安全为分界,安全阀后排入大气不算压力管道
Reply #82018-08-24
那 请问设计压力你们怎么取?
Reply #92018-08-24
比如:这是我们一个项目的,操作压力:ATM/0.3 设计压力:ATM/0.6
Reply #102018-08-24
单位是mpa? 那还是压力管道了?
Reply #112018-08-24
按HG/T20570计算阀后背压,然后参照确定设计压力。
Reply #122018-08-24
安全阀前当然是压力管道了,安全阀后不是
Reply #132018-08-24
你的意思是,阀后是非压力管道,但是设计压力大于0.1mpa?
Reply #142018-08-24
阀后是没有背压的啊 接大气了
Reply #152018-08-24
排气口处为常压,流体有速度,管道有长度,管道有沿程阻力损失,弯头等管件也有局部阻力损失,到安全阀出口处怎么会没有背压呢?:o
Reply #162018-08-24
压力是憋出来的,接大气了 自然就没有了,局部阻力不应该算成压力

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.