Thread Content
{"Die Abflußmenge der Dampfpip管及其管径的问题",","
"Die Dampfpipeline haben ob die der Abflußvent vor und后都必须是1寸就够了?水量很少? 疏水量的计算有专门的公式,我这里的疑问就是经过计算DN255的蒸汽管道凝液量能有633kg/h这个量比比之前数据表里给的都大,这是否是我理解错误了吗? 管道的重量不就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是说就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是就是希望有高手答疑解惑十分感谢。",","
"Sie sagen Sie,说DN2的的蒸汽管线是主管管吗?凝液量应该用用用用用用用用用用热量消耗计算出来",","
"这个冷凝量是不是管管内的蒸汽全都冷凝了。计算管道的的运行负荷就能得出冷凝量。","
"管道的疏水量和设备的不一样管道的的可以遵循DN15根据管道散热量来计算凝液量一般都很小。只不过我这个高压管道单位单位单位长度的管管很重开车时计算出来的凝液量就很大。我着是不是开车的时候可以旁路放掉凝液量。"。“
“单位长度的管管很重”与“计算出来的凝液量就很大”有何必然的联系"。“
“假管道仅为输送蒸汽介质没有设置冷却设备则管道的散热与保温状态、介质流量关联。3。根根据管道保温厚度、保温材料的导热系数、环境温度、风速、介质温度等参数可以估算出单位面积的散热量。由此长度算出热量损失再再与蒸汽进行热量平衡计算得到冷凝水的量。4。至于楼主的冷凝量是否合理需要很多参数来验证在此无法予以评判。但是与管道重量有何关联不理解楼主的思维。"。“
“你看看DN那里面有开车时的冷凝量的计算。是根据管道及保温的重量和比热还有焓变来计算的。”“
“管道升高到工作温度的热量cmΔtt。不用重量怎么计算啊"。“
“嗯我现在也按开车时排掉。但是真如果是633kg/h的水现场也用用DN25的旁路排吗"。“
“看书里写的都是一个疏水器其管径按最大的疏水量计算的”。“
“看到您的绘图建议疏水器放置位置跟旁路管排管对调不然使用过程中可能会使疏水装置阻塞。基本上冷凝水形成的多少如同前面有说的人说说那样是看管道长度、保温等级、保温情况进行说管道说来说。说说。看说比较晚说楼主已经解决了说但是开车时工况用说平时是有点浪费了说开车时要慢慢升温说放在管道失稳说说旁说说掉说不是都通过疏水阀放掉的。"。“