["Wie die二次加压如何实现?

2018-09-19View Original

Thread Content

Die Firma dessen die Dampfversorgung von einem Kraftwerk, die因传输距离长且沿途有很多单位分流,导致进厂后的蒸汽压力无法达到使用标准。设备使用的压力是 0.5Mpa 目前检测下来,夏天平均在 0.4Mpa,冬天平均在 0.05Mpa。条件无法满足啊!!! 工厂无法自行烧燃气锅炉、煤锅炉、油锅炉或电锅炉。使用用电是可以的,但不考虑用电能耗;目前只考虑达到设备使用标准。请问有好的方法解决吗?或者说有现成的设备能够对蒸汽进行二次加压,以达到工况标准的吗?
Reply #22018-09-20
Versuchen Sie es mit dem Kraftwerk,看看是否可以把电站外供压力提一提,如果不行,就要具体看看整条管路中哪段压损最大,将压损最大的管道扩径。
Reply #32018-09-20
Die Firma ist因这件事折腾得一点脾气都没有了,搞不定热电厂,人家后台硬啊。
Reply #42018-09-21
一般解决办法是电厂出口提压或者主管径加大。如果你想自己搞定,就用蒸汽压缩机,但很贵,一点不合算。还不如上一台燃气炉,不用电厂汽。
Reply #52018-09-21
Die obige Lösung ist算。!
Reply #62018-09-21
是的,综合考虑应该是在设备侧配小型蒸汽发生器较为妥当,且技术成熟。若压力够了,就用管道蒸汽;若压力不够,就用蒸汽发生器供汽。点赞!
Reply #72018-09-21
Einige Fre heard von Freunden,英国的斯派沙尔有一款电加热辅助加压的汽包,可以实现二次加压的功能。但市场价要 1十万呢,实在木有性价比。
Reply #82018-09-22
最便宜的方案是电厂提高外输压力。
Reply #92018-09-25
s. 最简单的解决办法通个蒸汽压缩机就行,但价格较高。
Reply #102018-10-03
s. 厂区开口处的压力是多少?会不会是厂内管道压损太大
Reply #112018-10-04
s. 内部的管损肯定是有的,但不是主要问题。因为入户的压力就不高,随季节而变化。日常的入户压力就不高。
Reply #122018-10-05
s. 如果电厂不能协调的话只能增加蒸汽加压泵,或者量不够的话自己上个蒸汽发生器"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.