HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

[" the Dampierre entzieht蒸汽量过大

2018-11-10View Original

Thread Content

各位,我使用的是圆盘试蒸汽疏水阀,排水时蒸汽量过大?如何解决呢
Reply #22018-11-11
疏水阀不是都可以调整吗?找下供货厂家,稍微指导下就OK了
Reply #32018-11-12
排水时蒸汽量过大... 从一开始安装后就这样还是? 如果一开始安装就这样... 很大的可能性是你设定量跟实际差太远了 如果是使用一段时间后才这样 有可能室内部有东西卡住造成关闭时无法关死 可以先测量看看疏水阀前后 的温度 来判断是否有蒸汽漏出再来讨论后续处理方式
Reply #42018-11-12
圆盘式疏水阀本身就是需要牺牲部分蒸汽达到排水效果的。还有就是整个管道系统的蒸汽含水量比较大或有蒸汽泄漏都会由此现象。若工况条件好 可以试试吊桶式或浮球式的疏水阀。
Reply #52018-11-13
新工装后试用也是这个效果
Reply #62018-11-16
“众力”疏水阀只排水、不排气!跟汽源有关!排出的水温不高于10度! 有背压!
Reply #72018-12-24
圆盘式蒸汽疏水阀是属于热动力式 排水时会附带一定的蒸汽 有蒸汽才能排水。如果想节能那可以换其他类型蒸汽疏水阀 主要看你排量 排量大可以换倒吊桶或者浮球 排量小可以换热静力的。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.