Entspricht die Rohrleitungsqualität dem Auslegungsdruck der Rohrleitung?

2018-12-04View Original

Thread Content

Beträgt zum Beispiel M1B der Auslegungsdruck 1,6 MPa?
Reply #22018-12-04
Die Rohrqualität entspricht im Allgemeinen dem Nenndruck des ausgewählten Flansches und stellt nicht den Auslegungsdruck des Rohrs dar. Der Auslegungsdruck des Rohrs ist im Allgemeinen kleiner als der der Rohrsorte entsprechende Druck.
Reply #32018-12-04
Der Auslegungsdruck einer Rohrleitung ist im Allgemeinen geringer als der Druck, der der Rohrleitungsqualität entspricht. Weniger als?
Reply #42018-12-04
Es ist weniger als das. Bin ich verwirrt? Lao Wang, sag es mir schnell
Reply #52018-12-04
Ich verstehe es nicht, deshalb frage ich dich. Die Rohrleitung ist für einen niedrigen Druck ausgelegt und kann sie dem Druck der Rohrleitungsklasse standhalten?
Reply #62018-12-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 4.12.2018 um 15:37 Uhr bearbeitet. „Pipeline-Grade“ sollte genau als „Pipeline-Grade-Nummer“ bezeichnet werden, die aus drei Einheiten besteht: 1. Nenndruck der Rohrleitung 2. Sequenznummer 3. Rohrmaterialkategorie. Daher ist der Auslegungsdruck einer Rohrleitung im Allgemeinen geringer als der Druck, der der Rohrleitungsqualitätsnummer (dem Nenndruck der Rohrleitung) entspricht.
Reply #72018-12-05
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Auslegungsdruck der Rohrleitung und dem Nenndruck?
Reply #82018-12-05
Lao Wang ist so bescheiden, schauen Sie sich Ihre Antwort unten an: lol
Reply #92018-12-05
Der 6. Stock? Ich denke, was sie gesagt haben, macht Sinn ;P Der Auslegungsdruck einer Pipeline ist im Allgemeinen niedriger als der Druck, der der Pipeline-Qualitätsnummer (dem Nenndruck der Pipeline) entspricht. Mit anderen Worten: Wenn der Nenndruck der Rohrleitung 1,6 MPa beträgt, kann der Auslegungsdruck der Rohrleitung 1,6 MPa nicht erreichen, also ist es in Ordnung. Verstehen Sie es doch so, oder?
Reply #102018-12-05
SEI SEPM0101.1_So wird es in der Version 2002 der Pipeline Material Grade Regulations (Petroleum Refining) definiert: Rohrmaterialqualität 2.1.1 Die Rohrmaterialqualität wird auf der Grundlage der Auslegungstemperatur, des Auslegungsdrucks und der Anforderungen des Fördermediums sowie der Leistung und Wirtschaftlichkeit des Materials bestimmt. Die Materialien, Sorten, Spezifikationen und Modelle von Rohren und Rohrkomponenten sollten gemäß dieser Norm entsprechend der Rohrmaterialklasse im „Prozessrohr- und Instrumentenflussdiagramm“ (PID) ausgewählt werden. Der in der Rohrmaterialklassentabelle aufgeführte Auslegungsdruck bezieht sich auf den maximal zulässigen Auslegungsdruck bei der Auslegungstemperatur. Der tatsächliche Auslegungsdruck sollte diesen Wert nicht überschreiten, bevor diese Klasse ausgewählt werden kann. 2.1.2 Die Qualität des Rohrmaterials besteht aus drei Einheitenzeichen: Zahlen stellen den Flanschdruckpegel (MPa) dar // Buchstaben stellen den Grundmaterialcode dar // Zahlen stellen die Rohrleitungsqualitätsnummer derselben Flanschdruckklasse und desselben Grundmaterials dar. Die Pipeline-Qualitätsnummer gibt die Änderungen in den Spezifikationen von Pipelines und Pipeline-Komponenten aufgrund unterschiedlicher anwendbarer Medien und unterschiedlicher Korrosionsgrenzen an. Die Seriennummer ist in arabischen Ziffern geordnet. 2.1.3 Beim Verbinden von Rohrleitungen mit unterschiedlichen Rohrmaterialqualitäten sollten, sofern keine Trenneinrichtungen wie Blindplatten vorhanden sind, die Ventile für minderwertige Rohre an den Verbindungspunkten entsprechend den hochwertigen Rohren ausgewählt und die Gütegrenzen der Rohrmaterialien markiert werden.
Reply #112018-12-07
Bei einem Auslegungsdruck von 1,0 kann die Güteklasse 1,6 gewählt werden. Wenn der Auslegungsdruck 1,5 beträgt, wählen Sie die Klasse 2,5.
Reply #122018-12-08
1.5 Warum die Stufe 2,5 anstelle der Stufe 1,6 wählen?
Reply #132018-12-08
Entwerfen Sie 1,5, Sie wählen 1,6 und lassen einen Spielraum von 0,1?
Reply #142018-12-08
Gibt es irgendwelche Anforderungen? Wie viel Verkehr sollte mindestens gelassen werden?
Reply #152018-12-08
Gibt es irgendwelche Anforderungen? Wie hoch ist die Mindestmarge?
Reply #162018-12-08
Die Rohrqualität entspricht im Allgemeinen dem Nenndruck des gewählten Flansches. Der Nennflanschdruck von 1,6 beträgt 2,5, 4,0, 6,3, 10,0, 16,0 aufwärts, sodass 1,5 nur 2,5 verwenden kann.
Reply #172018-12-11
Sie müssen die Konstruktionsvorschriften der entsprechenden Einheit überprüfen.
Reply #182018-12-11
Wenn Sie sich die Temperatur- und Druckanzeige der Rohrleitung ansehen, werden Sie erkennen, dass die Festigkeit des Materials bei hohen Temperaturen abnimmt und somit der Hochtemperaturdruck abnimmt. Der Nenndruck ist die Belastbarkeit bei normaler Temperatur, die meisten Rohrleitungen arbeiten bei hohen Temperaturen. Um den der Mediumstemperatur entsprechenden Auslegungsdruck zu erreichen, muss der Nenndruck erhöht werden, um die Hochtemperaturbeständigkeit zu erreichen.
Reply #192018-12-13
Bruder Zhu redet schon lange und versteht es immer noch nicht.
Reply #202018-12-13
Stellen Sie zunächst fest, in welcher Organisation Sie tätig sind und für welche Inhalte Sie in diesem Projekt verantwortlich sind, und besprechen Sie dann

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.