Wenn die Temperatur des überhitzten Dampfes von 0,3 MPa 160° beträgt, wie hoch sind dann die entsprechende Temperatur und der entsprechende Druck des kondensierten Wassers?
Reply #22018-12-13
Handelt es sich dabei um den Druck und die Temperatur des Kondenswassers am Ausgang der Falle? !
Reply #32018-12-13
Schauen Sie einfach in der Tabelle mit den Wassereigenschaften nach
Reply #42018-12-13
Ich kann Ihnen dabei helfen, Kondenswasser mit einer Temperatur von maximal 100 Grad und keinen Dampf abzuleiten. Wenn Ihr Dampfvolumen groß genug ist, können wir die Ausrüstung kostenlos zur Verfügung stellen, einen Energiemanagement-Vertrag akzeptieren und die Vorteile teilen.
Reply #52018-12-13
Etwas niedriger als 0,3 MPa Sattdampftemperatur 133℃
Reply #62018-12-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-1098407-3-1.html
Reply #72018-12-17
Wenn es sich um einen Kondensatableiter handelt, beträgt der Eingangsdruck je nach Ableitungsmethode 0,3 MPa und die Temperatur 160 °C. Wenn Gegendruck vorhanden ist, kann die tatsächliche Druckdifferenz nicht 0,3 MPa erreichen. Die Temperatur des Kondensatwassers hängt von der tatsächlichen Druckdifferenz ab, bei der es sich im Allgemeinen um gesättigtes Wasser handelt. Wenn es sich um eine direkte Entladung handelt und kein Gegendruck vorhanden ist, sind Druck und Temperatur gleich, aber das gesättigte Wasser verwandelt sich bei der Entladung in Entspannungsdampf.
Reply #82019-03-04
Hallo, können wir ein ausführliches Gespräch führen? Ich habe auch ähnliche Probleme
Reply #92019-03-09
Unabhängig vom Grad der Überhitzung ist die Temperatur des kondensierten Wassers, solange Kondensation stattfindet, die dem Druck entsprechende Sättigungstemperatur. Wird das Kondensatwasser unterkühlt abgeführt, wird die Kondensatwassertemperatur anhand des Unterkühlungsgrades der Falle ermittelt. Allerdings hat die Temperatur des Kondenswassers nach dem Siphon nichts mit dem Druck vor dem Ventil zu tun. Er wird durch den Druck (Gegendruck) hinter der Falle bestimmt. Wenn es beispielsweise direkt in die Atmosphäre abgegeben wird, beträgt die Temperatur des Kondenswassers 100 °C℃

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.