Thread Content
Gemäß Artikel 3 von Kapitel 1 der „Vorschriften zum Sicherheitsmanagement und zur Überwachung von Druckrohrleitungen“ gelten diese Vorschriften für Rohrleitungen und ihre Nebenanlagen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: (3) Rohrleitungen mit einem maximalen Arbeitsdruck größer oder gleich 0,1 MPa (Überdruck, siehe unten) und das Übertragungsmedium ist Gas (Dampf) oder Flüssiggas. Artikel 4 Diese Verordnung gilt nicht für die folgenden Rohrleitungen (3): Rohrleitungen, die ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase transportieren, deren Nenndurchmesser weniger als 150 mm beträgt und deren maximaler Betriebsdruck weniger als 1,6 MPa beträgt. Ist die Luftleitung (0,8 MPa) in der Luftkompressorstation also eine Druckleitung?
Nenndurchmesser unter 150 mm gehören nicht zu Druckrohren
Artikel 4 Diese Verordnung gilt nicht für die folgenden Rohrleitungen (3): Rohrleitungen, die ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase transportieren, deren Nenndurchmesser weniger als 150 mm beträgt und deren maximaler Betriebsdruck weniger als 1,6 MPa beträgt. Ob es sich um ein Druckrohr handelt, sollte nach dieser Regelung vom Durchmesser des Rohrs abhängig sein, oder?
Druckleitungen, die nicht durch die „Verordnung zur Sicherheitsverwaltung und Überwachung von Druckleitungen“ geregelt sind
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Liu Jiajia am 28.12.2018 um 10:42 Uhr bearbeitet. 1. Es gibt enge und breite Definitionen von Druckleitungen. Unter Druckleitungen im engeren Sinne werden nur die geregelten Teile verstanden. Druckrohrleitungen im weitesten Sinne sind Konzepte im Bereich des Ingenieurdesigns, einschließlich Druckrohren, die nicht reguliert sind, aber in den Geltungsbereich der Ingenieurdesignnormen fallen. Zum Beispiel Druckrohre, die in GB/T 20801, GB 50316 und anderen Standards definiert sind. 2. Artikel 2 des „Gesetzes zur Sicherheit spezieller Ausrüstung der Volksrepublik China“ legt dies fest“ * * Implementieren Sie die Katalogverwaltung für Sondergeräte. Der Spezialausrüstungskatalog wird von der für die Sicherheitsüberwachung und Verwaltung von Spezialausrüstung zuständigen Abteilung des Staatsrates erstellt und nach Genehmigung durch den Staatsrat umgesetzt. ”Unabhängig davon, ob es sich um eine regulierte Druckleitung handelt oder nicht, ist daher der „Katalog für Spezialausrüstung“ maßgebend. Innerhalb des Verzeichnisbereichs kontrolliert es, aber außerhalb des Verzeichnisbereichs ist es ihm egal. 3. Der „Sonderausrüstungskatalog“ definiert Druckrohrleitungen wie folgt:: “Druckrohrleitungen beziehen sich auf röhrenförmige Geräte, die zum Transport von Gas oder Flüssigkeit unter einem bestimmten Druck verwendet werden. Sein Anwendungsbereich ist als Rohrleitung mit einem maximalen Arbeitsdruck größer oder gleich 0,1 MPa (Überdruck) spezifiziert, das Medium ist Gas, Flüssiggas, Dampf oder eine Flüssigkeit, die brennbar, explosiv, giftig, ätzend ist, die maximale Arbeitstemperatur ist höher als oder gleich dem Standardsiedepunkt und der Nenndurchmesser ist größer oder gleich 50 mm. Ausgenommen sind Rohre mit einem Nenndurchmesser von weniger als 150 mm und einem maximalen Arbeitsdruck von weniger als 1,6 MPa (Überdruck), die ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase transportieren, sowie Rohre, die zum Gerätekörper gehören. Unter anderem sollte die Sicherheitsüberwachung und das Management von Öl- und Erdgaspipelines auch in Übereinstimmung mit dem „Sicherheitsproduktionsgesetz“, dem „Gesetz zum Schutz von Öl- und Erdgaspipelines“ und anderen Gesetzen und Vorschriften umgesetzt werden. ” Bei dieser Definition sind drei Punkte zu beachten:: 1) Die erste Hälfte ist größer oder gleich, das heißt, der maximale Arbeitsdruck ist größer oder gleich 0,1 MPa (Überdruck) und der Nenndurchmesser ist größer oder gleich 50 mm. Die zweite Hälfte ist geringer, d. h. der maximale Arbeitsdruck beträgt weniger als 1,6 MPa (Überdruck) und der Nenndurchmesser beträgt weniger als 150 mm. 2) Dampf ist nicht in der zweiten Hälfte der Definition enthalten, d. h. Dampfrohre sind Druckrohre, solange der maximale Arbeitsdruck größer oder gleich 0,1 MPa (Überdruck) und der Nenndurchmesser größer oder gleich 50 mm ist. 3) Das Quality Inspection Office Special [2015] Nr. 675 (herausgegeben am 19.06.2015) liefert zusätzlich weitere Erläuterungen zur Definition von Druckrohrleitungen im „Special Equipment Catalogue“: „Rohrleitungen zum Transport ungiftiger, nicht brennbarer, nicht korrosiver Gase mit einem Nenndurchmesser von weniger als 150 mm und einem maximalen Arbeitsdruck von weniger als 1,6 MPa (Überdruck)“ bezieht sich auf ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase, ausgenommen verflüssigte Gase, Dampf und Sauerstoff. 4. Auf dem Poster war nur das Luftrohr (0,8 MPa) angegeben, nicht jedoch der Rohrdurchmesser. Nach der Definition von „Rohre zum Transport ungiftiger, nicht brennbarer und nicht korrosiver Gase mit einem Nenndurchmesser von weniger als 150 mm und einem maximalen Arbeitsdruck von weniger als 1,6 MPa (Überdruck)“ handelt es sich um ein Druckrohr, wenn der Nenndurchmesser größer oder gleich 150 mm ist, und umgekehrt. Entscheidend ist der Rohrdurchmesser.
Die von Ihnen geposteten Vorschriften sind sehr klar.: Rohre, die ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase transportieren, mit einem Nennrohrdurchmesser von weniger als 150 mm und einem maximalen Arbeitsdruck von weniger als 1,6 MPa sind nicht für Druckleitungen geeignet. Der 0,8 MPa-Luftkanal erfüllt die beiden oben genannten Bedingungen gleichzeitig.
1. Die „Verordnung zum Sicherheitsmanagement und zur Überwachung von Druckrohrleitungen“ wurde abgeschafft; Wenn der Rohrdurchmesser größer oder gleich 150 mm ist, unterliegt er der Überwachung und es ist eine Zulassungsbescheinigung erforderlich.
Diese Antwort ist umfassender. Vielen Dank für die Beantwortung Ihrer Fragen