Thread Content

[
Reply #22019-02-11
"Ein DN22 Reguliervalve, bei der gegebenen Drehwug ist die erforderliche Durchflssmenig, genug, aber weiß nicht, wo das Problem liegt",
Reply #32019-02-11
"DN25 Regulvalve,, entwn Flssigkeit 7m3/h",
Reply #42019-02-11
"Könnte es sein, dass die den Betrieb der Valve, die Differenz zwischen Vor- undter Drund sehr viel hoeher als die entwnliche Differenz ist ist?"
Reply #52019-02-11
"Der Schalter funktioniert tichtig, bei der Drehwug gibt es tigend Durchflss, aber bei der Drehwug ist die Valvalve sehr kleine Drehung. Es tigt sich tigend mit der Realität",
Reply #62019-02-12
"Der Drehhwug kann man beim Ort nicht sehen, oder? Wenn man ihn sehen kann, ist es nicht der Drehhwug."
Reply #72019-02-12
"Eslesbars tigend可能是选型参数与实际运行工况不符"
Reply #82019-02-12
"大约是设计选型工况参数和 实际运行工况不符"
Reply #92019-02-12
"可能是选型或者定位器动作不准确。大多数时候都看不出来"
Reply #102019-02-12
"选型和定位器都没有问题。就是偏大。经过我们专业人士的计算看这个阀门至少需要开35%才合理。还有一个普遍的现象不知道对不对,就是很多氨气调节阀都无法调节,都必须用手阀高度控制。"
Reply #112019-02-12
"同意楼上。一度都不到,眼睛能看出来么?"
Reply #122019-02-12
"调节阀一般是11-85%时才是可调的。大于这个开度是不可能的。重新校订定位器"
Reply #132019-02-12
"这个通径,这个开度对应的这个流量不算大。检查调节阀阀座、检查流量计。关时调节阀前后手阀或增加限流孔板。"
Reply #142019-02-13
"计算、四舍五入、选取的CV值所对应的阀内件应该能够提供大约35-75的开度。实际开度小于55%时所需要的流量就足够了。计算的使用压差和 实际运行的压差不符而且相差较大原因很简单,压差的平方根做分母的!"
Reply #152019-02-14
"按照DN25调节阀的通径取截面积,7m3/h流量在阀通道时达到6.2m/s,对于气体流速稍低,对于液体流速偏高,但均为可接受的的范围。如果在调节阀的55%即可满足流量,则在硬件无问题的前提下有可能是:介质是上游压力很高的气体,7m3/h的设计值是标准状态流量,实际的状态流量非常小。阀门上下游压力差非常大,但对于气体而言,很高压差会有一个临界值,孔流速达到音速后流量就不再去了。所以楼主描述的现象是否可能?找一下原因。"
Reply #162019-02-14
"在我理解,如果选型和实际工况都没问题的话。有可能是阀门本身出了问题。阀芯阀座针对CV值没有匹配,但恰好可以密封关闭。之前,我遇见过几次这种情况,由于装配工人疏忽大意造成的。"
Reply #172019-02-15
"先进行调节阀 最佳的调节范围≥55%,选错阀门了,应选择口井更小的"
Reply #182019-02-16
"你这是气液混合流体吧!工况压力和设定流量看看统一?"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.