Zur Frage der Abgrenzung der Pipelinequalität

2019-05-09View Original

Thread Content

Eine Rohrleitung wird am Schieberflansch in Stufen unterteilt. Die Qualität des Absperrschiebers beträgt 150CL und die Qualität des Flansches beträgt 300CL. In der Modellierungssoftware kann der 150CL-Sorte ein 300CL-Flansch hinzugefügt werden. In Wirklichkeit ist jedoch ein Ende des 150CL-Absperrschiebers mit einem 300CL-Flansch verbunden. Was ist der Unterschied zwischen dem Hinzufügen eines 300CL-Flansches und eines 300CL-Flansches zur 150CL-Klasse?
Reply #22019-05-10
Wenn der Druck und die Temperatur hinter dem Ventil ansteigen und der Flansch CL150 erreicht, sollte das Ventil ebenfalls CL300 sein, da es sonst die Anforderungen nicht erfüllt.
Reply #32019-05-10
Da der Flansch CL300 ist, sollte auch das Ventil CL300 sein. Wie kann das CL150-Ventil sonst im geschlossenen Zustand dem Druck auf der CL300-Flanschseite standhalten? Das Design des Druckniveaus sollte wie folgt aussehen: vorderer CL300-Flansch + CL300-Ventil + hinterer CL300-Flansch. Allerdings sind die Flanschhälse am Vorder- und Hinterende unterschiedlich und müssen auf die entsprechenden Rohrleitungen abgestimmt sein. Die Schnittstelle sollte an der Flanschoberfläche am hinteren Ende des Ventils liegen, nicht am vorderen Ende.
Reply #42019-05-10
Es gibt ein Problem mit dieser Abgrenzung, das Ventil sollte CL300 sein. Kann der CL150-Flansch auch mit der CL300-Ventilschraube kombiniert werden?
Reply #52019-05-10
Entspricht die Wandstärke des 300CL-Flanschhalses der Wandstärke des 150CL-Rohrs? Kann es angeschlossen werden?
Reply #62019-05-14
Tatsächlich muss das Druckniveau über den Flanschnippel umgestellt werden!
Reply #72019-05-14
Im Allgemeinen wird zuerst der CL150-Flansch geschweißt und dann ein Nippel hergestellt. Ein Ende des Nippels wird an den CL150-Flansch geschweißt, das andere Ende wird an den CL300-Flansch geschweißt und dann wird das CL.300-Ventil angeschlossen.
Reply #82019-10-28
Ventil 300LB, zweiteiliger Flansch 300LB, Ventilrückflansch mit variabler Druckstufe 159LB
Reply #92019-10-29
Die allgemeine Anforderung für die Druckniveauumwandlung besteht darin, das Ventil nach dem Hochdruckniveauventil zu wechseln. Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen, sich am Austausch zu beteiligen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.