Thread Content
Das Unternehmen verfügt derzeit über ein F&E-System mit einem Systemdruck von 35 MPa und einer Rohrleitung von DN40 (Außendurchmesser 70 mm, Wandstärke 14 mm). Dieser Rohrleitungstyp sollte gemäß der Spezifikation nicht als Druckrohrleitung eingestuft werden, fällt also nicht in den Geltungsbereich der GC-Klassifizierung und erfordert keine Zertifizierung und Einreichung. Gibt es Abweichungen von diesem Verständnis? Katalog für Spezialgeräte Unter Druckrohrleitungen versteht man röhrenförmige Geräte, die zum Transport von Gasen oder Flüssigkeiten unter einem bestimmten Druck dienen. Der Anwendungsbereich umfasst Rohrleitungen mit einem maximalen Arbeitsdruck von mindestens 0,1 MPa (Überdruck), bei dem Medium handelt es sich um Gas, Flüssiggas, Dampf oder eine Flüssigkeit, die brennbar, explosiv, giftig oder korrosiv ist, bei der die maximale Arbeitstemperatur höher oder gleich dem Standardsiedepunkt ist und der Nenndurchmesser mindestens 50 mm beträgt. Ausgenommen sind Rohre mit einem Nenndurchmesser von weniger als 150 mm und einem maximalen Arbeitsdruck von weniger als 1,6 MPa (Überdruck), die ungiftige, nicht brennbare und nicht korrosive Gase transportieren, sowie Rohre, die zum Gerätekörper gehören. Unter anderem sollte die Sicherheitsüberwachung und das Management von Öl- und Erdgaspipelines auch in Übereinstimmung mit dem „Sicherheitsproduktionsgesetz“, dem „Gesetz zum Schutz von Öl- und Erdgaspipelines“ und anderen Gesetzen und Vorschriften umgesetzt werden. Was sind die Klassifizierungsregeln und -normen für Druckrohrleitungen, Industrierohrleitungen, Stromrohrleitungen usw. Es fühlt sich etwas verwirrend an! TSG D3001-2009 „Genehmigungsregeln für die Installation von Druckrohren“ TSG D0001-2009 „Technische Überwachungsvorschriften für die Sicherheit von Druckrohren – Industrierohrleitungen“ GB 20801.1~6-2006 „Druckrohrleitungsspezifikationen für Industrierohrleitungen“
Druckrohrleitungen, die nicht in den Geltungsbereich des Sondergerätekatalogs fallen
Ich denke, Ihr Verständnis ist richtig. Der Schlüssel liegt im Innendurchmesser des Rohres. Solange es weniger als 50 mm beträgt, gilt es, egal wie hoch der Druck ist, nicht als Druckrohr.
Sie haben richtig verstanden, dass es sich nicht um eine Druckleitung handelt.
Ja, als unser Pipeline-Zertifikat erneuert wurde, erwähnte der Inspektionslehrer ausdrücklich, dass einige Rohre zwar dünn sind, aber der Druck extrem hoch ist und sie sich nicht in Druckrohre verwandelt haben. Tatsächlich ist es ziemlich gefährlich, wenn solche Rohre platzen.
Wenn ich ein DN80-Rohr modifizieren möchte, wird das DN80-Rohr aus dem Gerät herausgeführt und dann in zwei DN40-Rohre aufgeteilt. Abschließend wird der Durchmesser des DN40-Rohrs reduziert und in ein DN80-Rohr zusammengeführt, um die Verbindung zu den nachgeschalteten Geräten herzustellen. Gilt eine solche Rohrleitung als Druckrohr?
Hallo, wenn ich ein DN80-Rohr modifizieren möchte, wird das DN80-Rohr aus dem Gerät herausgeführt und dann durch Reduzierung des Durchmessers in zwei DN40-Rohre aufgeteilt. Abschließend wird der Durchmesser des DN40-Rohrs reduziert und in ein DN80-Rohr zusammengeführt, um die Verbindung zu den nachgeschalteten Geräten herzustellen. Gilt eine solche Rohrleitung als Druckrohr?
Hallo, wenn ich ein DN80-Rohr modifizieren möchte, wird das DN80-Rohr aus dem Gerät herausgeführt und dann durch Reduzierung des Durchmessers in zwei DN40-Rohre aufgeteilt. Abschließend wird der Durchmesser des DN40-Rohrs reduziert und in ein DN80-Rohr zusammengeführt, um die Verbindung zu den nachgeschalteten Geräten herzustellen. Gilt eine solche Rohrleitung als Druckrohr?
Dazu muss man sich das Transportmedium ansehen. Wenn es brennbar ist, ist die Druckleitung giftig. Handelt es sich bei dem Medium um Druckluft, Wasser oder etwas ungiftiges und nicht brennbares, muss der Rohrdurchmesser 150 erreichen.
Unser Medium ist flüssiger Stickstoff (sowohl im Dampf- als auch im flüssigen Zustand). Zählt das? Hauptsächlich, weil ich den Bewertungsprozess durchgeführt habe ;P
Das fühlt sich so kompliziert an, dass es nicht gezählt werden sollte.
Die Umlaufwasserleitung hat einen Nenndurchmesser von DN600 bis DN1600 und einen Auslegungsdruck von 0,6 MPa. Ist das eine Druckleitung?
Um 80 in 40 umzuwandeln, müssen Sie mindestens 4 Rohre verwenden. Wenn die Rohre zu lang sind, um auch nur 5 Rohre umzuwandeln, funktioniert es nicht. Dies ist ein Kostenproblem.
Sie haben Recht, aber das vermeidet das Problem der Beweiserhebung. Viele unserer Pipelines verfügen nur über wenige Druckleitungen. Ich weiß nicht, ob diese Operation machbar ist.
Es ist auch notwendig, Faktoren wie Medien- und Prozessbedingungen, die Art der Beurteilung und die zu befolgende bzw. heranzuziehende Grundlage zu berücksichtigen. Alle müssen analysiert werden, bevor die Klassifizierung definiert wird.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yun Danfeng Ye Qingyu am 27.05.2019 um 17:05 Uhr verfasst. Herausgeber Bruder, kann unsere Druckleitung in mehrere dünne Rohre (DN40) unterteilt und dann zu einer Druckleitung zusammengefasst werden? Kann es als drucklose Rohrleitung klassifiziert werden?