HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["Bereite die große Tore auf!", ["Der Dampfrohrleitung im Werk war nicht ausreichend, also dachte man daran, eine Dampfleitung vom Dampfra炉房引入过来。设计师院看了图纸后,按照照现有的Dampamp炉管道画了一根稍微小一点的的直接从Dampamp炉房通过外管廊送到车间。过了段时间,DDamp炉师院来电话了:““原来的Ddamp炉管道没有补偿,,,胀,节,需要设置补偿D增加波纹管膨胀节。”“我们原来采用的是π补偿啊!”“那个不行D!”D还!”D”!”D””!”D”老板说时间来不及了D波纹D管就就就DD就DD就DDD波纹D就就DD波D就DD就DD波纹DD就D波D就DD买来来后D后发现D由于是多层D管D蒸汽D管道捋直后会同其他他D管道碰撞D而且D原来D的一个π补偿设置在物流门处进行爬高D现在D要捋直D底下的空间就不够够大D车子通行了D把这个现象反馈给DDDD院之后D神回复来了D“要不D你们把门堵起来吧D!””D老板大怒D“我看D把大门拆D了吧D!”",",",",",",D",",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",D",D",D",DD",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",D",DD",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",DD",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",D",DD",D",D",D",DD",D",D",D",D",DD",DD",DD",D",D",DD",D",DD",D",D",D",DD",DD",D",D",D",D",D",DD",D",D",DD",D",D",D",DD",D",D",D",D",DD",DD",DD",DD",D",DD",D",DD",DD",DD",DD",DD",D",D"D",D",DD",DD",DD",DD",D",D",DD",DD",DD",DD",DD",DD",D",D老板DD看D把大门拆D了吧D!”D",D",DD",DD",DD",DD",DD",D",DD",DDD",DD"",D",DD",DD"DD",D",D老板DD大怒D“我看D把大门拆D了吧D!”D"",D",D",DD",DD"DD",DD",DD",D",D",DD",DD"DD",DD"DD",DD"DD",DD"DD"DD",DDD"",D老板D大怒D“我看D把大门拆D了吧D!”D",D",DD",DD"DD",DD",DD",D",DD",DDD",DD老板D大怒D“我看D把大门拆D了吧D!”",D",DD老板D大怒D“我看Dd大门拆D了吧D!”D",D老板D大怒D“我看DD大门拆D了吧D!”",D",D老板D大怒D“我看DDD大门拆D了吧D!”D"D老板D大怒D“我看DDDD大门拆D了吧D!”DDDD老板D大怒D“我看DDDDD大门拆D了吧D!”DDDD老板D大怒D“我看DDDDD大门拆D了吧D!”DDDD老板D大怒D“我看DDDDD大门拆D了吧D!”DDDDD老板D大怒D“我看DDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“我看DDDDDDD大门拆D了吧D!”DDDDDDDD老板D大怒D“这个设计院挺牛啊D看不上这点活D就不做D评论了D。原先的Dπ弯没问题D为什么要改D膨胀节D用了那么多年了D一般π弯能解决的的D都不选D选膨胀节D也是个薄弱点D和危险因素D" ["Der Entwurf muss unterhalten werdenD dass die dieD在不违反相关规定的前提下下D依照用户要求进行设计D。这个都是惯例D。"] ["Der unterhaltete Raum war nicht groß genzurücksD所以在地上挖个坑D这样大车就可以过来了D;"P"] ["Warann直让他们设计新引入的D蒸汽D管道就好了D还D还管老管道D呀D?D怎么D这么多事Dπ弯补偿D怎么不行了D这个设计院D人D很嚣张D呀D……D就是想D多改多多设计费D吗D啊D?"] ["Dd这个D设计院D人D是要D想多改多多设计费D吗D啊D?"] ["Dd估计D这哥们D可能是卖D波纹管膨胀节D的出身D。"]]

2019-06-12View Original

Thread Content

车间里面的蒸汽不够用了,就想着从锅炉房再引一根蒸汽管道过来。请设计院看了,比照着已有的蒸汽管道,画一根稍微小一点的直接从锅炉房经过外管廊送到车间。过了一段时间,设计院来电话了:“原来的蒸汽管道没有补偿,需要设置补偿,增加波纹管膨胀节”。 “我们原来采用的是π补偿啊!” “那个不行!” 还想分辨,老板说时间来不及了,波纹管就波纹管吧,反正也不值多少钱。波纹管买来以后,要安装,发现问题了,由于是多层管廊,蒸汽管道捋直后会同其他管道碰撞。而且原来的一个π补偿设置在物流门处进行爬高,现在要捋直,底下的空间就不够大车子通行了。 把这个现象反馈给设计院之后,神回复来了:“要不,你们把门堵起来吧!” 老板大怒:“我看还是把大门拆了吧!”
Reply #22019-06-12
这设计院挺牛啊,看不上这点活,不做评论。 原先π弯没问题为什么要改膨胀节,用了那么多年了。 一般π弯能解决的都不选膨胀节,也是个薄弱点,危险因素
Reply #32019-06-12
设计,是要在不违反相关规定的前提下,依照用户要求进行设计的。这个都是惯的。
Reply #42019-06-13
底下的空间就不够大车子通行了。 小事儿,在地上挖个坑,这样大车就可以过来了。;P
Reply #52019-06-14
直接让他们设计新引的蒸汽管道就好了,还管老管子呀?怎么这么多事。π弯补偿怎么不行了,这个设计院人很嚣张呀。。。就是想多改点多点设计费吗啊?
Reply #62019-06-14
估计这哥们可能是卖波纹管膨胀节的出身。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.