Thread Content
Ich habe so lange an dem Design gearbeitet, aber ich habe nie sorgfältig darüber nachgedacht. Heute wurde mir gesagt, dass es unklar ist, ob sich der Druckpegel der Rohrleitung auf den Druckpegel des Flansches an der Rohrleitung bezieht und nicht auf den Druckwert, der aus dem Auslegungsdruck der Rohrleitung aufgerundet wird. Beispiel: Der Auslegungsdruck der Rohrleitung beträgt 2,0 MPa, und das Ventil an der Rohrleitung wird künstlich auf 4,0 MPa eingestellt. Dann beträgt der Druckgrad dieser Pipeline 4,0 MPa. Früher dachte ich, dass die Druckstufe der Rohrleitung (N2B) (2,5 MPa) und die Rohrverbindungsstücke 4,0 MPa betragen können. Das aktuelle Sprichwort lautet: Die Qualität des Flansches am Rohr beträgt 4,0 MPa, und die Qualität dieses Rohrs ist P2B (4,0).
Im Allgemeinen wird die Rohrleitungsklasse anhand der Klassentabelle und derjenigen mit der höchsten Druckklasse im Rohrleitungssystem bestimmt. Wenn jedoch besondere Umstände vorliegen, beispielsweise wenn der Eigentümer ein höherwertiges Ventil benötigt und der Eigentümer einer PN25-Rohrleitung auf die Verwendung eines PN40-Ventils besteht, kann die Rohrleitungsklasse PN25 sein, das Ventil sollte jedoch PN40 sein. Solange die Druckstufe der oben genannten Ventilarmaturen höher ist als die Rohrleistung, stellt dies kein Problem dar.
Du hast Recht. Jetzt stoßen wir auf eine solche Situation. Der Eigentümer verlangt die Verwendung höherwertiger Ventile. Bei der Prüfung muss ich die Pipelinequalität entsprechend der höheren Qualität bestimmen. Allerdings ist die Inspektionsgebühr für hochwertige Rohrleitungen hoch und der Eigentümer ist unzufrieden.
Sprechen Sie dann mit dem Eigentümer und bitten Sie ihn, ein Dokument auszustellen, aus dem hervorgeht, dass die Rohrqualität auf der ursprünglichen Konstruktionsklasse basieren und das Ventil auf einem höheren Niveau ausgelegt werden sollte. Einige Fabriken weisen basierend auf der Produktionserfahrung höherstufige Ventile zu. Dies liegt daran, dass die Qualität der gekauften Ventile nicht gut ist.
Die Qualität von Ventilen kann nicht durch eine hohe Konfiguration gelöst werden. Erfahrungsgemäß werden Ventile (einschließlich anderer Steuerungskomponenten) einer höheren Ebene nach dem Auslegungsdruck der Rohrleitung konfiguriert, nicht nach dem Druckniveau. Dies liegt an Überlegungen zur Sicherheitsredundanz in der Prozesspipeline und nicht an der Produktqualität. Beispielsweise können Druckschwankungen (kurzzeitiger Höchstdruck usw.) und Temperaturschwankungen in Rohrleitungen dazu führen, dass die Betriebsteile der Rohrleitung den angegebenen Parameterbereich überschreiten, was zu einem abnormalen Betrieb von Ventilen oder anderen Arbeitsgeräten führt.
Im Allgemeinen ist das Druckniveau von Ventilen und Flanschen höher als das von Rohrleitungen, hauptsächlich aus Sicherheits- und Redundanzgründen. Wenn der Rohrleitungsdruck auf Ventilen oder Flanschen basiert, erhöht sich nicht nur die Inspektionsgebühr, sondern auch die Beschaffungskosten und Verwaltungskosten der Rohrleitung. Im Allgemeinen verlangen sachkundige Eigentümer, dass die entworfenen Ventile und Flansche auf der Rohrleitung basieren und beim Kauf das Niveau der Ventile und Flansche erhöhen. Auf diese Weise sind sie versichert und reduzieren die Inspektionsgebühr.
Dafür gibt es Normen, in der Regel das 1,5-fache des Auslegungsdrucks.
Es ist sicher, dass Flansche einen maximal zulässigen Arbeitsdruck haben, der über dem Auslegungsdruck bei der Auslegungstemperatur und dem Auslegungsmaterial liegt.
Wie in TSG D0001 beschrieben: Der Geltungsbereich der unter diese Verordnung fallenden Rohrleitungen ist wie folgt:: (1) Rohrkomponenten, einschließlich Rohrkomponenten (Anmerkung 2) und Rohrhalterungen (Anmerkung 3) ; (2) Verbindungsverbindungen zwischen Rohrleitungskomponenten, die erste Verbindungsverbindung zwischen Rohrleitungen und Geräten oder Vorrichtungen (Schweißnähte, Flansche, Dichtungen und Befestigungselemente usw.) und Verbindungsverbindungen zwischen Rohrleitungen und drucklosen Komponenten ; (3) Sicherheitsschutzvorrichtungen wie Sicherheitsventile, Berstscheibenvorrichtungen, Flammensperren und Notabschaltvorrichtungen, die in Rohrleitungen verwendet werden. Hinweis 1: Der Nenndurchmesser ist der Nenndurchmesser und die Nenngröße, und der Code wird im Allgemeinen durch DN dargestellt. Hinweis 2: Rohrkomponenten werden zum Verbinden oder Zusammenbauen von Komponenten in drucktragenden und abgedichteten Rohrleitungssystemen verwendet, einschließlich Rohren, Rohrverbindungsstücken, Flanschen, Dichtungen, Befestigungselementen, Ventilen, Sicherheitsschutzvorrichtungen und beispielsweise Kompensatoren, flexiblen Verbindungen, druckfesten Schläuchen, Filtern (z. B. Y-Typ, T-Typ usw.), Drosselvorrichtungen (z. B. Blenden) und Abscheidern in Rohrleitungen. Hinweis 3: Zu den Rohrhalterungen gehören Aufhänger, Federaufhänger, geneigte Stangen, Gegengewichte, elastische Bolzen, Stützstangen, Ketten, Führungsschienen, Sättel, Rollen, Halterungen, Gleitlager, Hebeösen, Rohraufhänger, Sprengringe, Rohrschellen, U-förmige Klemmen und Schienen usw. Daher kann nicht gesagt werden, dass Ventile und Flansche mit 4.0 P2B sind. Alle Rohrverbindungen und Halterungen müssen den P2B-Standards entsprechen, um als P2B-Level zu gelten. So verstehe ich die Vorschriften.
Die Dicke des Rohres entspricht der Druckstufe. Die spezifische Installation sollte der vom Designinstitut herausgegebenen Tabelle der Rohrmaterialqualitäten entsprechen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 29.08.2019 um 16:22 Uhr von Chemical Industry bearbeitet. Pipelines haben keine Druckniveaus. Erinnere dich nicht an diese nutzlosen Dinge. Die künstlich verordneten N2B und P2B sind bedeutungslos. Das sogenannte Druckniveau von Rohrleitungen in bestimmten Projekten, wie z. B. N2B, wird auf der Grundlage der Auslegungsbedingungen bestimmt, d.
Persönlich denke ich, dass Pipeline-Druck und Pipeline-Druckniveaus unterschiedliche Bedeutungen haben.; Ersteres ist der Konstruktions- und Arbeitsdruck der Rohrleitung, und letzteres wird von jedem Konstruktionsinstitut auf der Grundlage des Drucks definiert, dem das Rohrleitungsmaterial selbst standhalten kann.
Rohre bestehen aus unterschiedlichen Stahlwerkstoffen und verfügen über unterschiedliche Wärmebehandlungen und unterschiedliche Drucktragfähigkeiten. Was nützt es, nur den Außendurchmesser und die Wandstärke zu bestimmen?
Rohrqualität, Rohrmaterialqualität?
Rohre und Druckstufen entsprechen der Wandstärke. Unterschiedliche Druckstufen haben unterschiedliche Dicken.
Ich persönlich denke, dass die Höhe des Rohrleitungsdrucks vom Material und der Rohrwandstärke abhängt. Der Flanschdruck und das Rohrleitungsdruckniveau sollten dem Fasseffekt folgen und gemeinsam auf den Auslegungsdruck wirken.