Die Rohrhalterung der Rohrleitung fällt vom Träger des Rohrstollens ab. Wie kann man es anpassen und verhindern?

2019-08-28View Original

Thread Content

Die Rohrhalterung der Rohrleitung fällt vom Träger des Rohrstollens ab. Wie kann man es anpassen und verhindern?
Reply #22019-08-28
Diese Spannungsberechnung ist nicht qualifiziert.
Reply #32019-08-29
Verlängern Sie die Rohrhalterung. Bei der Änderung der Form der Halterung muss die Gesamtüberlegung berücksichtigt werden. Punktschweißen ist nicht erforderlich. Bei einer so großen Verschiebung kann Punktschweißen nutzlos sein. Zweitens kann das Schweißen einer so großen Verschiebung Auswirkungen auf die entsprechende Ausrüstung haben.
Reply #42019-08-29
Lassen Sie uns die spezifischen Gründe im Detail analysieren. Wer weiß, warum es gefallen ist. Ist die Treuhandschaft nicht lang genug? Die Rohrauflage ist nicht hoch genug und das Rohr fällt nicht nach oben? Andere menschliche Faktoren?
Reply #52019-08-29
Es liegt nicht daran, dass die Rohrhalterung nicht lang genug ist, sondern daran, dass die Bodenplatte, die die Rohrhalterung trägt, nicht groß genug ist. Bei geringer Beanspruchung kann die Bodenplatte vergrößert werden. Es wird empfohlen, die Spannungsanalyse erneut durchzuführen und die Position und Form des Rohrgestells anzupassen.
Reply #62019-08-29
In der Spezifikation heißt es eindeutig, dass bei der Installation ein gewisser Abstand über der Rohrverlängerung eingehalten werden sollte. Am besten berechnen und ermitteln. Wenn nicht, installieren Sie es mit einem Versatz von etwa der Hälfte.
Reply #72019-08-29
Im Allgemeinen verlängerte Rohrhalterung. Dies ist die grundlegendste Entwurfserfahrung für thermische Rohrleitungen. Wenn die Verschiebung der Wärmeleitung groß ist, kann sie versetzt installiert werden, es müssen jedoch der spezifische Versatzbetrag und die Versatzrichtung angegeben werden. Wenn es vor Ort heruntergefallen ist, heben Sie es einfach an und reparieren Sie es, indem Sie die Rohrhalterung anschweißen und verlängern.
Reply #82019-08-30
Die Schubrohrabstützung ist nicht bedarfsgerecht eingerichtet
Reply #92019-09-12
Es wird geschätzt, dass die Ausdehnung und Kontraktion des Rohrs zu groß ist und die Verlängerungsrohrhalterung dann nicht verwendet wird. Nach der Spannungsberechnung schlägt die Spannungstechnik auf Grundlage der Berechnungsergebnisse die Stelle vor, an der die Rohrhalterungen verlängert werden müssen.
Reply #102019-09-18
Eine versetzte Installation gibt es nicht. Fernleitungen müssen ausgeglichen werden. Wenn die Verschiebung 100 mm überschreitet, muss dies im Allgemeinen berücksichtigt werden.
Reply #112020-05-06
Verlängern Sie die Länge des Schlauchs, haben Sie keine Angst, dass er hässlich wird, verlängern Sie ihn einfach
Reply #122020-06-19
Dies ist der riskanteste Ansatz. Zusätzlich zu den festen Halterungen sind Gleithalterungen erforderlich, die frei gleiten können. Andernfalls wird bei Belastung entweder das Rohr oder der Rohrrahmen beschädigt.
Reply #132020-06-19
Ich stimme Ihnen zu, sparen Sie kein Geld bei der Treuhandschaft
Reply #142020-06-19
Die Spezifikation empfiehlt eine teilweise Installation. In tatsächlichen Anwendungen werden Teilinstallationen von den Installationsmitarbeitern häufig ignoriert und können bei der Inspektion leicht übersehen werden. Viele Designinstitute verwenden die Methode der Verlängerung der Rohrhalterung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.