["Der Ausgang des der Sicherheitsventil des des压缩空气储气罐安全阀出口需要接管嘛

2019-08-31View Original

Thread Content

是否需要接管?
Reply #22019-08-31
Normalerweise gibt es keine besonderen Anforderungen.
Reply #32019-09-01
Normalerweise nicht,, 但如果设备在室内的话的话,一般要求接管引到室外
Reply #42019-09-01
Anbinden an eine sichere Stelle um Verletzung von Personen zu vermeiden
Reply #52019-09-01
Dies ist nicht erforderrungsfrei, du kannst dich mit dem Luftkomprimierer Herzeuger in Verbindung setzen und danach fragen
Reply #62019-09-01
Dies hat keine besonderen Anforderungen, abhängig von den Umständen, aus Sicherheitsgrksicht ist es genug, wenn es nicht auf Personen zielgreift
Reply #72019-09-01
Abhehng von der tatsächlichenige Lage und der Anordnung.
Reply #82019-09-02
Für anfig易燃易爆、有毒有害、易腐蚀的介质需要另外接管,其它的可以随意
Reply #92019-09-02
9\. 通常不会安装因为你是压缩空气,如果是别的气体介质可能会有回收要求。"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.