["Die Frage der Sauerstoff-Pipelines,, die durch das Dachchdach顶穿过的问题

2019-10-17View Original

Thread Content

2Es bestehende niedrigen Drucks (0.8MPa) Sauerstoff-Pipeline muss von dem现有低压(0.8MPa)氧气管道需要从一个与生产氧气和使用氧气无关的厂房(循环水泵房)房顶上跨越,此厂房宽度约11 16米,在此厂房位于制氧厂区外,规范是否允许。GB506818.8.1条规定了氧气管道与建筑物之间的最小间距,但其中与建筑物垂直距离标注为符号“—”,此符号代表不允许在建筑物顶部穿过还是还是对于垂直距离无要求。
Reply #22019-10-18
� reperc规定不允许在非与氧气生产或使用有关的建筑物房顶铺设,只允许在与氧气生产或使用有关的建筑房顶铺设。其他不行。
Reply #32019-10-21
GB513是氧气站规范,这个在氧气站之外,也必须遵循该标准吗?另外房顶架空铺设不可行或者采取其他措施可以通过房顶吗?
Reply #42019-10-23
我认为是不可以的,规范里面说的很清楚,只允许是氧气站或用氧气的房屋可以,其他的不可以。其他的地方我见到的大多数是通过地沟过的!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.