阀门规格参数是否满足使用要求。
Reply #32020-02-26
符合,现在就是不知道,有什么好的办法能彻底解决,阀门内漏的问题
Reply #42020-02-26
阀门内漏要么是质量有问题,要么是不耐高温不耐腐蚀,考虑是不是水杂质过多特别是硬度较大的颗粒,影响阀门正常运行
Reply #52020-02-26
感谢你的帮助,上水水质挺好的,阀门质量问题,现在不好说。主要是我想改造上水管线的设置
Reply #62020-02-27
不知你们锅炉压力多少?现在一般锅炉用阀门提高阀门压力等级:我们10MPa-16MPa使用压力阀门使用的均是32MPa阀门。阀门内漏要定期更换,我们是每年研磨一次主要阀门
Reply #72020-03-01
锅炉加入联氨除氧,联氨会与斯太耐合金产生反应,所以类似有联氨工况因该选用抗腐蚀,或者经过处理的阀芯
Reply #82020-03-02
再加一道阀门,如果无法停车处理的话建议带压开孔加阀门

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.