["Stehendeprobleme bei der Dampfleitung",,"Die lokale minimale Temperatur beträgt -225°C. Ich habe eine Dampfleitung mit einem N50mmen Isolonitisolierung. Fragee,,, kann ich die Leitung bis zu 177 Met Höhe Höhe an der Leitungsturm emiten? Wirdre es zu Wasser?","Dies muss berechnet werden. Sie können im化工工艺设计手册下册中查找关于保温传热的计算相关内容.","Esreicht es die Dampfüberdruck,? Wenn es überdruck ist,,, muss man an der niedrigsten Stelle den Entstehung durchlaufen.","Elvricht es es Dampfüberdruck? Wenn es überdruck ist,, muss man an der niedrigsten Stelle den Entstehung durchlaen.","Eses ist überdruckes Dampf. Ich habe grob berechnet und die Höhenvereich nur etwa 3°C sinkert. Derverlust beträgt etwa 2k kPa,. Ich bin nicht sicher, ob dies korrekt ist."

2020-03-23View Original

Thread Content

当地最低温度-25℃,我现在有根DN50的蒸汽管子,保温岩棉50mm,请问下,能沿着塔架爬升至170米的高度上吗,会不会变成水啊
Reply #22020-03-24
这个需要计算,你可以查化工工艺设计手册下册,里面有关于保温传热的计算
Reply #32020-03-25
要看蒸汽过热度的,饱和的话你得在低点设排凝
Reply #42020-03-25
要看蒸汽过热度的,饱和的话你得在低点设排凝
Reply #52020-03-25
是饱和蒸汽,我大致算了下,爬升170米,温降也只有2-3℃而已,压损大概20多kpa,就是不大确定是否正确

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.