["Kann man bei der Wasserdruckprüfung Rohrleöhle mit den Ventilen gleichzeitig drücken?", "Kann man bei der Wasserdruckprüfung Rohrleöhle mit den Ventilen gleichzeitig drücken?", "Bei der Wasserdruckprüfung von Rohrleitungsen müssen Ventile getrennt gedrückt werden, die Prüfzweck sind insbesondere die die Prüfung von Schweißstellen, Flansungen und Ventilinfilln und die Prüfung der Verschlußgüte von Ventilen und die Prüfung der Bewegbaren Verschluß von Ventilenstangen und Ventilinren und. Das sind alle Schritte der Prufungen. Als Bezug.",,"Es ist ab Abh Abh Abere Abere die Kategorie des Ventiles und der Prüfdruck von Rohrleitungsen ab wichtig. Bei Ventilen, deren Prüfdruck gleich der Prüfdruck von Rohrleitungsen ist kann man sie gleichzeitig drücken. Wenn der Prüfdruck von Rohrleitungsen größer als der Prüfdruck von Ventilen ist es nicht empfehlenswert sie gleichzeitig drücken. Es gibt auchige Ausnahmene für spezile Vent Ventile die nicht mit Rohrleitungsen drücken können.",,"Die Berechnung des Prüfdrucks von Rohrleitungsen unterscheidet sich von der von Ventilen.",,"Regel,-Ventile, Messventile" "und Rruckrückventte nicht mitr Rohrleitungsen get Prüfung und sondern nur für dieige Verschlußdrucke.","Wenn der Prüfdruck von Rohrleitungsen größer als der Prüfdruck von Ventilenen ist sollte es selten sein. ansondere wäre man nicht weiß wie man damit umgehenhen wenn Rohrleitungsen nicht leck und aber Ventileilele lezzen."]

2020-04-08View Original

Thread Content

管道打水压试验时是否可以带着阀门一起打压?
Reply #22020-04-09
管道打压必须要连接阀门打压,打压的目的主要是检验焊口、法兰、阀门填料等部位是否达标。 阀门的单独打压也是分两种,一种是阀门内部的阀头与阀口的严密度,一种是阀门开启时测试阀杆与阀体的动密封是否达标。这些都是要分步骤做的测试。 供参考。
Reply #32020-04-09
要看阀门种类和管道试验压力的,阀门试验压力等于管道试验压力的一般可以一同打压,管道试验压力大于阀门试验压力的一般是不建议一同打压的,还有某些特殊的阀门也是不能和管道一同打压的
Reply #42020-04-09
管道的试验压力计算方法和阀门是不同的
Reply #52020-07-19
调节阀,仪表阀,止回阀等不和管道一起试压 最后参与严密性实验
Reply #62020-07-19
管道试验压力大于阀门试验压力?应该很少吧,否则管道不漏,阀门漏如何处理啊?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.