Dieser Beitrag wurde zuletzt von Hua Mei Guoer am 16.06.2020 um 12:34 Uhr bearbeitet. Weiß jemand, aus welcher Spezifikation oder welchem Designhandbuch diese Beschreibung stammt? Siehe die folgende Beschreibung zum Auslegungsdruck der Rohrleitung: Arbeitsdruck Pw (MPa) Auslegungsdruck P (MPa) Pw≤1,8 P=Pw+0,18 1,8
„National Pressure Pipeline Design Approval Personal Training Materials“ Erstausgabe 5.2.238 Welche Anforderungen gelten für den Sicherheitsschutz von Gasfüllprozessanlagen? … (4) Sicherheitsventile sollten im Puffertank, am Kompressorauslass und in der Gasspeicherflaschengruppe der Gastankstelle installiert werden. Beim Einbau von Sicherheitsventilen sind die einschlägigen Bestimmungen der „Technischen Überwachungsordnung für die Sicherheit von Druckbehältern“ einzuhalten. Zusätzlich zu den einschlägigen Bestimmungen der „Sicherheitstechnischen Überwachungsvorschriften für Druckbehälter“ sollte der Konstantdruck P0 des Sicherheitsventils auch die folgenden Bestimmungen erfüllen: l) Wenn P ≤ 1,8 MPa, P0 = P + 0,18 MPa; 2) Wenn 1,8 MPa < P ≤ 4,0 MPa, P0 = 1,1 P; 3) Wenn 4.OMPa < P ≤ 8.OMPa, P0 = P + 0,4 MPa; 4) Wenn 8,0 MPa < P ≤ 25,OMPa, wenn P0=1,05P. Notiz: P – Der maximale Betriebsdruck des Geräts.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Liushuiyunshine am 02.07.2020 um 10:13 Uhr bearbeitet. „Allgemeine Bestimmungen für die Prozessgestaltung“ für Raffinerie und Chemieingenieurwesen. Auch der Auslegungsdruck in Einzelgeräten folgt dieser Bestimmung. Die im Pipeline-Teil verwendeten Zahlen werden mit Kgf in MPa umgerechnet. l) Wenn P ≤ 1,77 MPa, P0 = P + 0,18 MPa; 2) Wenn 1,77 MPa < P ≤ 3,92 MPa, P0 = 1,1 P; 3) Wenn 3,92 MPa < P ≤ 7,85 MPa, P0 = P + 0,4 MPa; 4) Bei 7,85 MPa Bei <P, P0=1,05P.
GB50253 ist auch etwas anders.