Wie groß ist der Sicherheitsabstand zwischen Wasserstoffpipelines und Hochspannungsleitungen?

2020-08-19View Original

Thread Content

Wenn die Hochspannungsleitung beispielsweise 110 kV hat und die Wasserstoffleitung 1,6 MPa und DN40 hat, wie groß ist dann der Sicherheitsabstand zwischen beiden?
Reply #22020-08-19
GB50233-2005 „Code for Construction and Acceptance of 110~500kV Overhead Power Transmission Lines“ Minimaler vertikaler Abstand zwischen Freileitungsleitern und dem Boden bei maximal berechnetem Durchhang (M) Spannungsniveau 110KV 7 Meter in Wohngebieten 6 Meter in Nichtwohngebieten 5 Meter in Gebieten mit Verkehrsschwierigkeiten Wohngebiete: Es bezieht sich auf Nichtwohngebiete in dicht besiedelten Gebieten wie Industriegebieten, Häfen, Docks, Bahnhöfen, Städten und Marktgemeinden.: Bezieht sich auf Gebiete außerhalb von Wohngebieten. Obwohl häufig Menschen, Fahrzeuge oder landwirtschaftliche Maschinen ankommen, ist der Transport in Gebieten mit wenigen Häusern schwierig.: Bezieht sich auf den horizontalen Abstand und das Spannungsniveau zwischen Nebenleitern und städtischen Gebäuden, die nicht im Planungsbereich liegen, bei Windstille in Gebieten, die für Fahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen nicht erreichbar sind.: 110KV-Entfernung: 2 Meter
Reply #32020-08-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Shutong am 19.08.2020 um 22:36 Uhr bearbeitet. DLT 5092-1999 110~500kV-Freileitungsentwurf, technische Vorschriften 16.0.10. Der Abstand zu Spezialleitungen (brennbar und explosiv) beträgt mindestens 4 Meter

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.