Thread Content
Hat eine Niederdruck-Gasleitung DN2600 mit einem Abschnitt einer DN2200-Pipeline in der Mitte irgendwelche Auswirkungen auf den Gesamtbetrieb der Pipeline? Der ursprüngliche Druck der Gasleitung beträgt 4 kPa, die mittlere Temperatur beträgt 60 °C und die Durchflussrate beträgt 200.000–250.000 m3/h. Um die beiden Rohrleitungen zu verbinden, wird in der Mitte eine Rohrleitung angeschlossen. Um Kosten zu sparen, möchte ich jedoch nicht DN2600 verwenden und den Rohrleitungsdurchmesser reduzieren. Ist die Verwendung von DN2200 möglich?
Es ist nicht unmöglich, aber der lokale Widerstand sollte berechnet werden: Methode des Widerstandskoeffizienten. Der lokale Widerstand spielt eine entscheidende Rolle beim Druckabfall in der Rohrleitung. Es kommt darauf an, um wie viel es erhöht wird. Es gibt definitiv eine Grenze. Der Durchfluss muss unverändert bleiben, aber der Rohrdurchmesser wird plötzlich kleiner und der Durchfluss des Rohrleitungsmediums erhöht sich um das 1,13-fache. Die Formel zur Berechnung des Rohrleitungswiderstands bezieht sich auf das Quadrat der Rohrleitungsdurchflussrate, d. h. auf das Quadrat von 1,13 = 1,27, was bedeutet, dass der Widerstand um 27 % zunimmt. Berechnen Sie den Druckabfall selbst, um zu sehen, ob er den Anforderungen des späteren Prozesses entspricht?
Ich dachte, der Druck sei sehr gering und würde keine großen Auswirkungen haben, also habe ich nicht viel über das Druckproblem nachgedacht. Ich habe immer darüber nachgedacht, ob die Durchflussrate des Mediums in der Pipeline zu hoch wäre, um den Betrieb der Pipeline zu beeinträchtigen, wenn die Durchflussrate unverändert bliebe. Aber ist die Auswirkung des Drucks nach Ihren Aussagen nicht tatsächlich ziemlich groß?
Es muss berücksichtigt werden, ob der Druckabfall in diesem Rohrabschnitt die Gaslieferung beeinflusst. Darüber hinaus sammeln sich am variablen Durchmesser Verunreinigungen an.
Wenn Ihre Durchflussrate unter Arbeitsbedingungen 250.000 beträgt und die Gasdurchflussrate 18 m/s beträgt, ist die Wahl von DN2200 für Ihre Rohrleitung kein Problem! Berechnen Sie den Widerstand anhand der Länge Ihrer Rohrleitung. Wenn der Widerstand den Anforderungen entspricht, ist es aus Kostengründen kein Problem, alle Ihre DN2600 durch DN2200 zu ersetzen.
Ich habe gerade den mittleren Durchfluss berechnet und daher den Rohrdurchmesser DN2200 gewählt. Der Besitzer hatte ursprünglich gesagt, dass man den Rohrdurchmesser DN1800 wählen sollte, aber ich war der Meinung, dass die Durchflussmenge nicht zu groß sein sollte, also dachte ich, dass DN2200 besser geeignet sei. Die Gesamtlänge des Rohres ist mit nur 28 Metern nicht sehr lang. Wenn der Rohrwiderstand erfüllt ist, gibt es kein Problem, oder?
Nur 28m? Man muss den Widerstand nicht vergessen, es ist definitiv kein Problem