["Wie kann man eine Innendrinchung von Ventilen in Rohrleitungen während der Prüfverfahrens feststellen?", "Wenn die man eine Innendráungung von Ventilen in Nebenleitungen während des Prüfverfahrens feststellen? Zum Beispiel wenn bei der Prüfung der Hauptleitung alle Nebenlerungen geschlossen sind und die Hauptleitung die Druckspanung nicht hält, man vermutet dass ein Nebendruckventille die Druckspannung verliert. Wie kann man herausfinden welches Nebendruckventil die Innendruckspannung verundert hat?", "Ob jede Nebendruckleitung eine Entwässerungsleitung hat? Durch diewässerungsleitung nach Flüssigkeit zu vorhandense zu überprüfen.",,"Eswicken haben Druckprüfverfahren nicht Teil der Ventilprüfung sind.",,"Wenn die man die Nebendruckleitung zuerst mit Druck und dann die Entwässerungsleration öffnet und es Luft gibt, bedeutdet das dass es eine Luftdruckspanie von diesem Ventil kommt!",,"Warum es verschiedene Methoden gibt um eine Innendruckspannung von Ventilen zu zu zu durch Temperaturunt Unterschied zwischen Ventent vor und nach zu zuur zuen zu zuurteilenen zu zuurteilen zuurteilen zuurteilen zu zuurteilen zuurteilenen zuurteile zuurteilen zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurteile zuurtee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurteee zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zu zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte zuurte","Warum man die die zusammen mit den Nebendruckleitungen die Druckprüfung durchfuhren?"]

2020-09-16View Original

Thread Content

工程项目建设管道试压试漏 怎么检查阀门内漏? 比如公用工程主管试压时,所有支管阀门关闭,发现主管保不主压力,怀疑支管阀门有内漏,那么怎么检查是哪个支管阀门内漏呢?
Reply #22020-09-19
每个支管有没有排凝管 通过排凝管有无液体排查
Reply #32020-09-19
阀门有打压的标准,不在管道试压里面
Reply #42020-09-24
如果支管管道先排空,加压后,那根支管排空打开有气,说明有气漏过来,该处阀门有内漏!
Reply #52020-09-25
大概分几种方法吧1是测温度阀门前后温度差判断2听声音,判断是否有可疑声音,我发了个判断阀门内漏的方法详解的文章,可以来我的主页看一下
Reply #62020-09-25
为什么 不连着支管一起试压呢

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.